Hallo Marc, meiner Meinung nach ist das Thema noch nicht ausreichend besprochen bzw. ist einiges noch unklar! Ich habe testweiße die "kostenlose" Funktion übers Wochenende eingeschaltet. Positiv in dieser Testphase, es trat obiges bemängeltes Fehlverhalten nicht mehr auf. Vermutlich hat im Hintergrund ja doch jemand etwas an den Regelparametern geändert!? Was mir nunmehr aufgefallen ist, wenn die Energiemanagement Funktion aktiviert wird, wird der Vitocharge anschließend bis auf 9% entladen und geht dann in den Energiesparmodus am Netz. In diesem Modus bleibt der Vitocharge bis zu einem Ladezustand von 6%. Ab 6% erfolgt eine Zwangsladung aus dem Netz bis 11%. Dies geht nun immer so weiter, weil ja gerade keine Sonne scheint und die Module mit Schnee bedeckt sind. In dieser ganzen Zeit zeigt mit die Live View Oberfläche der GridBox ein dauerndes "Laden" des Vitocharge mit 5-7 Watt an. Nun habe ich heute, 02.02. die Energiemanagement Funktion der GridBox wieder abgeschalten. Just im nächsten Moment wurde der Vitocharge auf 27% aufgeladen, Ladung aus dem Netz da keine Sonne. Anschließend schaltet der Inverter in den Energiesparmodus, dass Transferrelais ist auf "aus", im Display des Vitocharge wird "Standby" angezeigt und in der Live View Oberfläche wird 0 Watt angezeigt, also kein Laden oder Entladen! Nun meine Frage, warum ist das Verhalten des Vitocharge so unterschiedlich? Im Sunny Island sind übrigens Standartwerte, wie von Viessmann vorgegeben, eingetragen. Sonnige Grüße Thilo