Moin Thomas, meine Anlage ist auch überdimensioniert, du bist nicht allein. Hier im Forum gibt es ausreichend Lesestoff für den ganzen Winter lang. Lies dich bitte ein und versuche deine Anlage zu verstehen. Es geht auch ohne Puffer!, ohne Puffer ist eh die bessere Wahl. Auch wenn es andere Meinungen dazu gibt. Meine Heizkurve steht bei 0,2 und -5! Durchfluss, hydraulischer und thermischer Abgleich, alle Stellventile geöffnet, sämtliche ERR abschalten, Überstromventil anpassen, meines steht bei 450 und intensives. Studium der Einstellung und Anpassung - das alles sind die Zauberwörter. Ich hatte anfangs, die ersten zwei Jahre über 20000 Starts! Jetzt läuft's. Vielleicht findest du meine Beiträge und darin einige Anregungen. Alles andere und noch vieles mehr hat dir schon Michael in seiner Antwort geschrieben. Viel Erfolg und sonnige Grüße Thilo