Flo du willst dich nicht in die Fragestellung einarbeiten, OK. Muss ich akzeptieren. Dann muss ich wohl die Wärmepumpenanlage bei meinem Fachbetrieb reklamieren weil sie einfach nicht die zugesagten Eigenschaften mit den so von dir verteidigten Einstellungen sicherstellt. Leistungsregelung zwischen 1,30 bis 7,70 kW. Ob dies dann effizient ist steht auf einem anderen Blatt. Auch könnte man denken die Einstellung ist Absicht, sollte der Wert wirklich vom Codierstecker vorgegeben werden. Mit Wert 10 im Parameter 508B erreicht die "Pumpe" bei weiten keine Zulassung im Neubau gemäß dem EEWärmeG! Der Cop sinkt unter 2. Daher scheint man eher das häufige Takten in Kauf zu nehmen und wundert sich auch nicht wenn bei einzelnen Anlage der Verdichter geschrotet wird. Und mal ganz ehrlich, was ist das Problem wenn die Steuerung selbst entscheidet mit wieviel Leistung sie die benötigte Wärme bereitstellt, als ständig, auch bei Plusgraden mit "angezogener Handbremse" viel Leistung in kurzer Zeit bereitzustellen und dadurch zum Takten gezwungen wird!? Sonnige Grüße Thilo