Die Mindestmodulation eines Vitodens 200W oder 222f liegt beim Start bei ca. 11 kW, um einen sicheren Start zu gewährleisten. Das gilt beispielsweise auch für ein 32 kW-Gerät. Deshalb ist es ganz normal und kein Fehler, dass dein Vitodens 222f, 2,5-11 kW mit 11 kW startet. Der kann nicht anders. Wenn nun das Gerät nach dem Start und auch danach ständig taktet, könnte das an folgenden Umständen liegen: Einrohrsystem als Verrohrung; die erfordert meistens stärkere Pumpen zu hoher Durchflusswiderstand, weil z.B. fast alle Heizkörperthermostate geschlossen sind Förderstrom der Pumpe zu niedrig, daher zu niedriger Energietransport zu den Heizkörpern, als Folge davon: Takten; ich gehe davon aus, dass die Interne Pumpe direkt die Heizkörper versorgt, ohne zusätzliche Umwälzpumpe 3-Wege-Ventil im Vitodens schaltet nicht vollständig auf Heizbetrieb um; eher unwahrscheinlich, weil die Räume jetzt warm werden. aktuelle Heizlast kleiner 2,5 kW; dann muss das Gerät takten; das wäre dann zwar nicht schön, aber normal; Verbesserung durch entsprechende Parametrierung aber möglich Hast du Einrohr- oder Zweirohrsystem im Haus? Was du machen kannst: Versuchsweise mal mehrere Heizkörperthermostate öffnen Eine weitere Stellgröße, die ich für dich sehe, ist zu überprüfen, ob sich die Drehzahl der internen Pumpe noch erhöhen lässt. Läuft sie bereits auf 100%, geht da nichts mehr. Dass der Raumtemperatur-Sollwert (bei den Heizprogrammen Normal, Reduziert, Komfort) nur einen Einfluss auf den Raumtemperatur-Istwertwert hat, aber mit diesem im Allgemeinen nicht übereinstimmt, ist normal. Auf eine Erklärung möchte ich verzichten, weil das für Laien zu schwierig ist.