@Haleu Der Dremann hat es schon gesagt und mir die Wurst vom Brot genommen. Ich gehe auch davon aus, dass die Therme nicht mit Sollwertdrehzahl gefahren wird. Trotzdem würde ich dich bitten, das zu überprüfen. Du weißt ja nun, wo du den Parameter 1100.2 (Sollwertdrehzahl) findest. Du gehst wieder zu dem Parameter 1100.2 und veränderst jetzt den Wert auf z. B. 90%. Das bestätigst du dann durch Klick auf den Haken. Arbeitet die Pumpe mit aktiviertem Sollwertdrehzahl-Betrieb, dann sollte die Drehzahl hörbar - und auch an der internen Volumenstromanzeige ablesbar -, ansteigen. Ich vermute auch, dass sich nichts ändern wird. Anschließend stellst du den Wert wieder auf 65% runter. Wäre der Parameter 1100.2 aktiviert, würde sich die Drehzahländerung wieder akkustische und in der Volumenstromanzeige bemerkbar machen. Ich glaube, es wird wieder keine Änderung geben. Bitte teste das, um eine fehlerhafte Konfiguration durch den Heizungsbauer ganz sicher ausschließen zu können. Berichte, ob die Drehzahländerungen hörbar waren. Du kannst dir auch die Volumenstromanzeige anschauen. Du kannst das auch mehrfach wiederholen, wenn du dir beim ersten Mal nicht sicher bist. Anschließend testen wir dann die beiden anderen Möglichkeiten der Drehzahlsteuerung, die Dreman schon beschrieben hat.