Der Druckverlust liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit beim MAG. Die Haltbarkeit eines MAG liegt im Durchschnitt bei etwa 8 Jahren. Ist es mindestens so alt, sollte es nur noch getauscht werden, darunter kann man auch über ein Ergänzen des Vordruckes spekulieren. Ohne aber sagen zu können, wie lange das vorhält. MAG sind übrigens klassische Verschleissteile. Und der Druck ist tatsächlich Temperaturabhängig. Bei Erwärmung dehnt sich das Wasser aus, bei Abkühlungzieht es sich zusammen. Die Volumenänderung wird im Normalfall vom MAG ausgeglichen. Und mal angenommen, der Vordruck des MAG ist bei Null, genügt sehr wenig Nachfüllwasser, um die Anlage von 0.6 auf 1.4 bar zu bringen. Wird es nur einmal aufgewärmt, kann das MAG aber nichts mehr aufnehmen geschweige denn, zurückdrücken. Gleichzeitig lösen sich auch gebundene Gase aus dem Heizwasser. Diese verlassen dann das System über Entlüfter. Mindestvordruck eines MAG liegt bei 0,8 bar. Fülldruck der Anlage bei etwa 1,3 bar, also 0,5 bar höher. Ist der Höhenunterschied zwischen Kessel und Höchstems heizkörper grösser als 8 m, muss der Vordruck entsprechend angepasst werden. Hierbei gilt :10m Wassersäule entsprechen 1 bar.