Wie ich schon mal geschrieben habe: die Rohrreibung bzw.den Druckverlust kannst mit 4-5 mbar/1m ansetzen. Wenn man jetzt noch den Förderdruck einer Therme mit 400-500 mbar rechnet,kommst drauf,dass bei 90 m so ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Man sollte ruhig eine kleine Reserve haben. Ich glaub,selbst die beste Pumpe soll nicht dauerhaft an der Leistungsgrenze arbeiten. Die Grösse der Weiche würde ich mal mit 10m3 / h einplanen. Ist ,glaub,sogar die kleinste,welche Viessmann anbietet. Und die Therme hatte auch nur 13kW oder ? Der optimale Durchfluss einer FBH liegt bei ca.2-3l/ min. Das wirst in den langen Kreisen gar nicht erst hinbekommen,weil die Fließgeschwindigkeit erschreckend niedrig sein wird. Und damit wirst es auch bei Spreizung nicht leichter haben. Zum Brennwertverlust: wenn der Vorlauf hier beispielsweise 40*C / Abgas bei ca.45-50*C liegt,wieviel, gedenkt ihr denn,kann man da noch rausholen ? Ich sehe das nicht so dramatisch.