Wird die WW-Solltemperatur erreicht ? De Speicherheizzeiten sind etwas ungewöhnlich. Die 2h Unterbrechung sparen so gut wie nichts, da die WW-Bereitung, 1x begonnen, bis zum Schluss durchgeführt wird. Würde also um 8.59 Uhr WW entnommen, startet die WW-Bereitung, wenn die Hysterese erreicht wird. Die läuft jetzt vielleicht 15 min ? Wird in dieser Zeit erneut WW entnommen, verlängert sich die WW-Bereitung entsprechend.Und wenn die Zirkulation noch auf Automatik läuft, dürfte die Zirkupumpe erst nach Erwärmung anspringen. Die zieht sofort Wärme aus dem Speicher. Es könnte also möglich sein, dass der Kessel nur noch mit der WW-Erwämung beschäftigt ist. Im Partybetrieb kann die WW-Bereitung abgeschlossen werden und hier schaltet der Kessel um. Stelle daher mal zum Test die WW-Bereitung auf ganztägig oder mal ganz aus.(Temperatur auf 10°C absenken).