Es hat keinen Sinn,die Maximalleistung runterzusetzen. Denn diese wird ja niemals abgefordert. Dummerweise wird davon auch nicht die Start- oder Minimalleistung beeinflusst. Ich weiss auch,dass sehr viele Gasthermen überdimensioniert sind. Bei Thermen,welche das WW im Durchlaufverfahren herstellen,vielleicht noch verständlich. Aber vielfach auch einfach neben der Tatsache,dass man glaubte,die Geräte können ja modulieren. Die würden sich selber anpassen. Das ist eben nur die halbe Wahrheit. Es wurde hier nicht dran gedacht,dass es auch unterste Grenzen bei der Brennerleistung gibt und dass der Brenner erstmal Betriebstemperatur erreichen muss. Und dann noch,dass man früher gar keine Heizlastberechnung durchgeführt hat. Es wurden einfach 100 W/ m2 angesetzt. Die passten immer und überall. Da hat keiner drüber nachgedacht,dass man Häuser nachträglich dämmt,bessere Fenster einbaut ,Ventilation nachrüstet oder gleich auf FBH umrüstet. Und natürlich auch das ewige Sicherheitsdenken,ob die Leistung wirklich reicht. Darfst ein bissel mehr sein ? Klar,immer drauf. Dem Gasbrenner wars egal,ob nun 40 oder 60*C warmer Vorlauf durchgeht. Die Temperaturen hat der locker geschafft. Mit den Wärmepumpen setzte ein Umdenken ein. Jedes Grad kostet hier viel mehr. Und oberhalb von 60*C wird's richtig schwierig.