Hallo @TonyB , zu 100% könnte dir die Antworten natürlich nur VM selbst geben. Aber wie du schon gesehen hast, sind sich die A06 und A08 sehr ähnlich. Die A08 ist keine getunte A06, sondern die A06 ist eine limitierte A08. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die A08 auch denselben COP erzielt, wenn sie den gleichen Arbeitspunkt -7 °C → Wärmeleistung 5,6 kW anfährt. Sie kann bei Bedarf aber auch mehr leisten, wo die A06 dann passen muss. Z.B. kann die A08 schneller WW bereiten und hat ggf. kürzere Abtauzyklen. Die A08 kannst du auch selbst limitieren, indem du den geräuschreduzierten Betrieb aktivierst. Dann fährt die A08 auch nicht mehr die volle Leistung an. Außerdem musst du sehen, dass die A06 bei tieferen Temperaturen <0°C keine 6kW mehr schafft. Je nach NAT in deinem Gebiet wird das relevant und entscheidet darüber, ob bzw. wie häufig die WP den Zusatzheizer nutzen muss, um die Heizlast aufzubringen. Irgendwann ist dann der geringe Preisvorteil der A06 ggü. der A08 auch wieder aufgebraucht. Im "Straßenpreis" gibt es diesen Preisvorteil fast gar nicht, da er wegen der prinzipiell gleichen HW ein reines Marketinginstrument ist. Nach unten modulieren beide Anlagen gleich, so dass du mit der A06 prinzipiell kein besseres Taktverhalten erreichst, was bei einer FBH aber ohnehin nicht zum Problem werden dürfte. Die Modulation ist stufenlos. Das macht die Regelung. Dazu ist in der Anlage eine Kennlinie für die Drehzahlen von Verdichter und Lüfter hinterlegt. Diese dürfte sich zwischen A06 und A08 auch nicht unterscheiden, die A06 nutzt diese nur nicht bis zum Ende aus. Ähnlich verhält sich die A08 im geräuschreduzierten Betrieb.