@ManneHeini12 schrieb: Der HB sagt zu mir, dass Null Volumenstrom gefährlich ist, es gibt eine Fehlermeldung und die Heizung wird abgestellt. Wenn er das so gesagt hat und dir ggf. noch zur kompletten Abschaltung geraten hat, wird er dir kaum helfen können. Bestenfalls kann er remote auf deine Anlage schauen und hätte dir sofort sagen können, was diese gerade macht und ob ein Problem besteht. Wenn die WP selbstständig abschaltet, weil kein Heizbedarf besteht und kein Frostschutz aktiv bleiben muss, dann geht die Sekundärpumpe aus. Alles andere ist Verschwendung. Dann fließt auch einfach nichts, weil es nicht nötig ist. Ein zu geringer Volumenstrom ist nur dann ein Problem, wenn der Kältekreis arbeitet und Wärme vom Verflüssiger abgeführt werden muss. Und dann kommt auch eine Fehlermeldung von der Anlage, wenn der Volumenstrom zu gering ist. Keiner erklärt dich hier zum Deppen und die meisten hier im Forum sind selbst Endverbraucher. Nur musst du allen, die dir bereitwillig helfen wollen, auch die Informationen liefern, die dazu nötig sind. Und das einfachste sind nun mal Screenshots aus der Vicare-App, die du uns aber bislang vorenthältst. Sonst macht sich umgekehrt das Gefühl breit, dass du uns ein bisschen an der Nase herumführst.