Hallo Florian82, die Vergrößerung beider Hysteresen verlängert jeweils die Laufzeit und die Pausenzeit. Du vergrößerst in beiden Fällen den Abstand zwischen Ein- und Abschalten, so dass das Aufheizen und Abkühlen verlängert wird. Trotzdem gibt es Unterschiede, mit denen du letztlich ein bisschen testen kannst. Vergrößerst du nur die Einschalthysterese, läuft die Anlage länger mit höherer Leistung, bis die Solltemperatur erreicht ist, und dann weiter mit minimaler Leistung bis zur Abschalthysterese. Vergrößerst du nur die Abschalthysterese, erreicht die Anlage schneller die Solltemperatur und läuft dann länger mit minimaler Leistung. Die Pausenzeit wird in beiden Fällen etwa gleich sein, mit größerer Abschalthyterese ist die Einschaltzeit tendenziell länger. Außerdem verschiebt sich bei unsymmetrischer Hysterese das Temperaturmittel. Das nutze ich aktuell bei mir. Ich habe nur die Abschalthysterese auf 3K erhöht. Damit steigt bei höheren ATs, wenn die Anlage in den Taktbereich kommt, die mittlere VLT etwas an, so dass etwas mehr Leistung an das Haus abgegeben wird. Wenn du das geschickt mit der Heizkurve kombinierst, hilft das durchaus. Ich würde mir dazu allerdings eine feinere Abstufung der Steigung wünschen. Durch die größere Abschalthysterese läuft die WP lange mit Minimalleistung. Ich komme damit inzwischen bis etwa 10°C ohne Takte. Vorher waren es 7-8°C. Ich teste aber auch gerade erst. Mal sehen, wie sich das über der Restsaison bestätigt.