Zumindest selbst kann man die Spreizung nicht einstellen. Mit jetzt 1100l/h hast du aber beim Volumenstrom Spielraum, um mit der Leistung ein ganzes Stück runterzukommen. Die Regelstrategien zwischen WW-Bereitung und Heizen sind unterschiedlich. Beim Heizen soll die gewünschte VLT angefahren und gehalten werden. Da geht auch der Verdichter der A250 deutlich runter, <30% bei meiner A10, ich weiß nicht, wie es bei der A06 ist. Die WW-Bereitung ist ja nach klassischer Denke eine Störung des kontinuierlichen Heizbetriebs, weshalb sie möglichst schnell ablaufen soll. Deshalb wird hiefür nicht die Minimalleistung genutzt. Außerdem erwarten viele, dass WW trotz starker Entnahme möglichst kontinuierlich zur Verfügung steht. Für letzteres gibt es deshalb sogar den Komfortmodus, wo die WP mit allem, was sie hat, den Speicher aufheizt. Moderater ist halt der Eco-Modus, wo die Leistung über die Spreizung und den Volumenstrom begrenzt ist und der Zusatzheizer weggelassen wird. Einen (am besten konfigurierbaren) Minimalleistungsmodus gibt es so leider nicht. Mit PVA und zwei VM Zählern soll es aber inzwischen in Ansätzen gehen, dass die Anlage sich nur das nimmt, was die PVA anbietet. Wie ich bisher gelesen habe aber nicht zur vollen Zufriedenheit.