20 H Verflüssigungsdruck zu hoch (Regelhochdruck) Verdichter aus Wie „D4 Regelhochdruck“: Siehe „Übersicht der Meldungen“ für die Wärmepumpenregelung. 18 S Störung Verdichter (allgemeine Meldung) Abhängig von weiteren Meldungen Weitere Meldungen zum Verdichter und Inverter beachten (ab Meldungscode „80“). Hallo Aus dem Meldungsverlauf des Kühlkreislaufs (Warnung 20) geht hervor, dass der Kompressor wegen zu hohem Gasdruck, also infolge unzureichender Wärmeabfuhr aus dem Kondensator der Wärmepumpe, abgeschaltet wurde. Es ist leicht, ein Problem mit dem Betrieb der Sekundärpumpe zu haben oder ... aus diesem Grund tritt auch die 6C-Fehlfunktion auf. Es ist notwendig, die Ursache der Überhitzung zu identifizieren und zu beseitigen. Da wir beim Heizen keine sichtbaren Temperaturen erreichen, kann das Problem nur beim WW-Heizen auftreten. Anbei die Serviceanleitung mit Beschreibung der Kühlkreislauffehler, für Ihr Gerät gelten die Fehler ab Seite 176. Da sich die Fehler auch immer gegen 14:00 Uhr wiederholen, wäre es gut, die WW-Heizung zu dieser Zeit zu überwachen. Grüße
... Mehr anzeigen