Hallo @Endi19 Der Anlagenschaltplan ist 00:04 richtig eingestellt, die Codieradresse 2E hat nichts mit der Mischerzweigerweiterung zu tun, sondern ist für die externe Erweiterung H1 oder H2 vorgesehen. Es sollte 2E:0 sein. Wie ich bereits geschrieben habe, erkennt der VL M2-Sensor nicht die richtige Temperatur am installierten Rohr. Legen Sie andere Kodierungen wie folgt fest: 52:1 (In der Hydraulischen Weiche muss ein Sensor eingebaut sein) 9F:0, Für Heizkreis M2 A7:0, A8:1, A9:0, C6: maximale Temperatur VL M2 (Stellen Sie 40-45 Grad ein) So wird die Heizkurve für M2 eingestellt d3:? d4:? Wurde die Funktion des Motorantriebs des M2-Zweig-Mischventils (Öffnen, Schließen) im Relaistest überprüft? VG