Hallo,
wir haben in unseren Haus einen Vitogas 200-F Brenner (7245351) mit Vitotronic 200 Typ KW4 (7186571).
Beim sanieren sind wir von Heizkörpern komplett auf Fussbodenheizung gewechselt.
Da die Vitotronic KW4 keinen Mischer unterstützt müssen wir jetzt die Steuerung tauschen.
Wir würden gerne die KO1B/KO2B verbauen.
Passt die KO1B mit Konsole (7282852) auch zum Vitogas 200-F?
Danke und Gruß
Hallo @ET1980
Wenn Sie Vitotronic 200 KO2B verwenden, geht es direkt zum Heizkessel, bei KO1B benötigen Sie jedoch eine Konsole. Es ist ein Austausch aller Sensoren erforderlich, außerdem benötigen Sie den Kodierstecker 7834993 und das Erweiterungsmodul des Mischheizkreises.
VG
Hallo @divanc,
vielen dank für Hinweis auf Sensoren und Mischermodul.
Da das möglicherweise nur eine Übergangslösung mit dem alten Kessel ist muss ich mir anbieten lassen was das ingesamt kostet.
Falls ich statt der KO1/2B die KW5 (Mischeransteuerung), bleiben dann Sensoren und Codierstecker gleich?
Grüße
Hallo @ET1980
Ja, wenn Sie den VT200 KW5 verwenden, dann benötigen Sie nur den VL-Sensor des Mischzweigs, alles andere bleibt beim Alten.