Hallo zusammen,
ich habe an meinem Aussengerät einen der beiden Lüftermotore gewechselt, da dieser elektrisch defekt war. Nun habe ich das Problem, dass das Außengerät nicht mehr anläuft, obwohl der Speicher kalt ist. An der Steuerung der Inneneinheit wird keine Anforderung für den Vetdichter angezeigt und lediglich die Lüfter werden angesteuert.
Wenn ich den Heizbetrieb über die Serviceebene starte läuft der Verdichter auch nicht an / erhält keine Freigabe.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?!?
Die Anlage ist BJ 2013 und die Hersteller Nummer 7513685 (siehe Anhang)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Ulle87
Normalerweise führt ein Kurzschluss am Lüftermotorkabel zu einer Beschädigung der Hauptplatine im Außengerät. Dabei sind die Rohrsicherung und der Ausgang für die angetriebenen Lüftermotoren durchgebrannt und die Anzeige auf der Hauptplatine ist tot.
Auch der zweite Lüftermotor kann altersbedingt kurzschließen.
Es sollte jedoch ein 0A-Fehler gemeldet werden.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocall-200s/m-p/255868
VG
Hallo @Ulle87
Normalerweise führt ein Kurzschluss am Lüftermotorkabel zu einer Beschädigung der Hauptplatine im Außengerät. Dabei sind die Rohrsicherung und der Ausgang für die angetriebenen Lüftermotoren durchgebrannt und die Anzeige auf der Hauptplatine ist tot.
Auch der zweite Lüftermotor kann altersbedingt kurzschließen.
Es sollte jedoch ein 0A-Fehler gemeldet werden.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocall-200s/m-p/255868
VG
Hi @divanc,
danke für die schnelle Antwort!
Die Feinsicherung habe ich getauscht und gerade gesehen, dass noch ein Thermistor neben der Sicherung defekt ist.
Der Anschluss des getauschten Lüftermotors scheint auch ein Ding weg zu haben, da zwar Spannung anliegt, dieser sich aber nicht dreht (zwischen 1 und 3 sind es 310 V, zwischen 3 und 4 15 V und zwischen 3 und 6 15 V). Der neue Lüfter dreht sich aber nicht. Daraufhin habe ich die Lüfter umgesteckt und jetzt dreht sich der getauschte und der alte nicht mehr. Also werde ich die Platine tauschen.
Kann es sein, dass der Verdichter keine Freigabe bekommt, da die Außeneinheit merkt, dass sich ein Lüfter nicht dreht?!?
Hi @divanc
ich habe gestern die neue Platine erhalten und ausgetauscht. Jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt!
Vielen Dank für die Unterstützung!