Hi @divanc, danke für die schnelle Antwort! Die Feinsicherung habe ich getauscht und gerade gesehen, dass noch ein Thermistor neben der Sicherung defekt ist. Der Anschluss des getauschten Lüftermotors scheint auch ein Ding weg zu haben, da zwar Spannung anliegt, dieser sich aber nicht dreht (zwischen 1 und 3 sind es 310 V, zwischen 3 und 4 15 V und zwischen 3 und 6 15 V). Der neue Lüfter dreht sich aber nicht. Daraufhin habe ich die Lüfter umgesteckt und jetzt dreht sich der getauschte und der alte nicht mehr. Also werde ich die Platine tauschen. Kann es sein, dass der Verdichter keine Freigabe bekommt, da die Außeneinheit merkt, dass sich ein Lüfter nicht dreht?!?