Hallo zusammen, ich brauche nochmal eure Unterstützung.
Meine Heizung heizt das Warmwasser nicht mehr auf. Ohne Störmeldung.
Mein Problem: Der Brenner springt trotz Anforderung nicht an. Kessel bleibt kalt. (Funktioniert aber im Aktoren Test, Schornsteinfeger Modus)
Zirkulationspumpe steht laut Display auf an. Dreht aber nicht.
Spannung kommt auch nicht an der Pumpe (Grundfos) an.
Hat es was mit der Steuerung zu tun? Gibt es Codierungen die man überprüfen kann?
Nicht das die Steuereinheit den Geist aufgegeben hat.
LG und Danke im vorraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hat keiner Erfahrung mit der Problematik? 😢
Bei 38 steht 0
@divanc Ja klar. Ich hänge die Bilder mal an.
38:0 ist laut deiner Liste kein Fehler in der Brennersteuerung.
Hallo @mango
Da kein Fehler angezeigt wird und der Brenner nicht funktioniert, würde ich einen kompletten Reset der Regelung versuchen.
Codes zum Zurücksetzen der Regulierung auf ALZ
- Adresse 8A von 175 auf 176 verschieben und bestätigen
- Adresse 7C von 0 auf 26 verschieben und bestätigen
- Adresse 7C von 0 auf 38 verschieben und bestätigen
- Adresse 7C von 0 auf 42 verschieben und bestätigen
VG
Ja das mache ich heute Nachmittag.
Ich habe mal hier Forum gelesen. Das man beim Tausch der Steuerung, einige Codieradressen vorher auslesen und notieren sollte. Und diese in die neue Steuerung einzutragen sind.
Ist das beim zurücksetzen der Steuerung auch nötig?
Hallo @mango
Es ist erforderlich, die Zeitprogramme, die Heizkurve und die gewünschte WW-Temperatur erneut einzustellen. Stellen Sie in der Kodierungsebene nur die Adressen ein, die Sie im ALZ-Vergleich geändert haben.
VG
@divanc Ich habe die Anlage wie beschrieben zurück gesetzt. Das hat aber nix geändert. Brenner bleibt aus, Pumpe bleibt ohne Strom.
Ich habe aber eine neue Erkenntnis.
Allerdings nur für einen Brennerstart! Brenner geht nach paar Minuten bei ca. 37grad WW Temperatur wieder aus.
Danach wieder das alte Fehlerbild. Keine Spannung an der Pumpe (trotz Anzeige -pumpe ist an) und der Brenner startet nicht.
Oh ja da ist ein Fehler.
Ich messe ca 1,9kOhm. Laut Tabelle sind es 70Grad. Anlage war die ganze Nacht aus. Sollte also um die 18kOhm bei ca 16Grad haben.
Den tausche ich mal.
Trotzdem verwirrend. Das die zirkulationspumpe dann in dem Zustand kein Strom bekommt.
Das sieht nach einem Erfolg aus. 💪
Habe den Sensor getauscht. Und alles läuft wieder wie gewohnt.
Bis 54grad geheizt, dann abgeschaltet, mit 7 Brennerstarts.
Den Sensor hatte ich echt nicht auf dem Schirm. 🫣
Endlich kann ich wieder Zuhause duschen. 😊 Vielen vielen Dank. @divanc wahnsinn was du auf du auf dem Kasten hast. ❤️
Hi, ich habe ein ähnliches Problem mit dem Fehlercode 59 Auslauftemp.Sensor.
Welcher Sensor ist denn bei dir dann der richtige gewesen? Bzgl. der Teilenummer?
Hallo @Derrick
Damit wir Ihnen die Bestellnummer des Sensors mitteilen können, müssen wir den Typ Ihres Heizkessels kennen.
VG
Hallo @Derrick
Wenn Sie den gleichen Kessel wie Mango haben, lautet die Bestellnummer des Auslauftemperatursensors:
VG
Hi, Ja wir haben den gleichen Kessel.
Super, Vielen lieben Dank!!