Hallo Derzeit ist die Außeneinheit mit der Codieradresse 5000:0 gesperrt, zum Entsperren muss die Codieradresse 5000:1 verschoben werden. Bei Lüftermotoren ist die Sache komplizierter. Bei einem Kurzschluss am Kabel des Lüftermotors ist höchstwahrscheinlich auch der Motorausgang auf der Hauptplatine des Außengeräts beschädigt. In diesem Fall sollte auch die Sicherung in der oberen linken Ecke der Platine defekt sein, aber da das Dipley auf der Platine funktioniert, ist die Sicherung in Ordnung. Die Leistung für die Motoren auf der Hauptplatine kann gemessen werden. Ich habe hier im Forum bereits geholfen, einen solchen Fall zu lösen. Ich hänge den Link an. https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocall-200s/m-p/255868 Schöne Grüße