Hallo, Unterschied zur HG kann ich dir leider nicht sagen. >>Welches ist da der richtige Wert? ich hatte gehofft wir können über die Pumpeneinstellung Code 45 und die Spreizung etwas herleiten. poste mal die Seriennummer von deinem WB3A , vielleicht finde ich in der Service Anleitung noch etwas. Falls es am Montag morgen wieder kälter ist, könntest du mal einen Test machen. Wenn der Vitodens gerade läuft, gehst du an den Gaszähler. stoppst die Zeit für 36 Sekunden, die Änderung der 3. Stelle nach dem Komma ist die aktuelle Leistung: z.B. der Zähler geht in den 36s von xxx.002 auf xxx.008 dann läuft die Therme gerade mit 6KW Dann müsstes du noch die Temperatur an Vorlauf und Rücklauf des Vitodens messen. Aus der Temp-Differenz und der Leistung kann man den Volumenstrom ausrechnen. >>Heizungsanlagenverordnung 10,8 kW dann sind die 26,0 kW ja ordentlich überdimensioniert und der WB3A kann ja noch nicht so weit runter modulieren, der dürfte dann ziemlich takten. Jetzt nimmst du beim neuen Gerät max 19 kw, oder?