Hallo, hoffentlich hast du da nicht eine zu hohe Erwartungshaltung an die BW WP Im Eco Modus hält sie das Wasser 24h auf Solltemperatur nutzt aber keinen Heizstab. Ein Durchkauferhitzer oder ein größere Boiler hat 26 kW Leistung im das Wasser just in Time zu erhitzen. Deine WP hat eine Leistung von 1 kW. Mit Heizstab 2,5 kW um 250 l Wasser um 10 K zu erwärmen braucht sie ohne Heizstab gut 3 Stunden. >>Was muss ich einstellen, damit die Pumpe direkt nach Entnahme einer grösseren Menge NACHheizt? dafür ist sie nicht geeignet.!! >>Was bedeuten die Temperaturangaben im EcoSmart Modus bei den Profilen "Min und Max Temperatur"? Ich würde das ( gemäß dem erlernten Zapfprofil) so interpretieren dass die Regelung selbständig die Soll Temperatur innerhalb der min/Max Angaben erhöht wenn der Speicher öfters nach dem Vollbad "leer" war. Siehe Anleitung! Wenn der Speicherinhalt sowieso regelmäßig durch Wannenbäder geleert wird, würde ich auf ein Hygieneprogramm verzichten. Man kann ja nach einem Jahr zur Sicherheit mal einen Test-Kit kaufen und das Wasser auf Legionellen untersuchen lassen. Jedes zusätzliche Grad WW Solltemperatur kostet ca. 2,5% Effizienz. VG