Hallo Malte, wenn die anderen Räume regelmäßig jedes Wochenende benutzt werden könntest, du a) die Räume nicht ganz so weit auskühlen lassen Thermostate z.B. auf Stellung 2 b) unter der Woche eine niedrigere Raum Solltemperatur z.B. 15 Grad programmieren als am WE, um dann automatisch die ausgekühlte Baumasse zu kompensieren. Dann könnten die Thermostate unter der Woche weiter öffnen. Wenn die Räume nur 1x pro Monat benutzt werden, ist es etwas anderes, dann würde ich es auch auf Frostschutz lassen. Wie ist denn die Spreizung der HzK im Büro? ist die wirklich so extrem, oder ziehen ein paar andere HzK die leicht offen sind den Rücklauf so weit runter. Man könnte noch ein Überströmventil einbauen, damit es in der Anlage mehr Zwangsumlauf gibt. VG Michael