abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 343 (2007) Solarkreispumpe ohne Spannung

Hallo,

die Solarkreispumpe meiner Vitolcal 343 läuft nicht. Das Relais schaltet, das Pumpensymbol im Display dreht sich aber an der Pumpe liegen keine 230V an. Das Stromkabel ist nicht geknickt oder beschädigt, soweit ich das erkennen kann.

 

Was kann ich noch tun, um den Defekt zu lokalisieren?

 

Ich freue mich auf Rückmeldungen.

 

VG

Carsten Gerke

8 ANTWORTEN 8

Hallo Carsten,

 

poste die S/N der Vitolcal 343,

 

dann suche ich nach dem Verdrahtungsplan .

 

VG Michael

Hallo Michael,

 

vielen Dank für die schnelle Antwort, hier die S/N: 7282752701615106.

 

VG Carsten

Hallo Carsten,

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7282752

Anleitung 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851932VSA00001_1.PDF

 

Prüfe doch mal ob die Pumpe 

Es gibt auf Seite 105 und auf Seite 115 Beschreibungen um die Pumpe manuell zu starten.

 

Zur Spannungsprüfung vor dem Kabel:

Das müsst der Stecker X17 sein

qwert089_0-1647509483978.png

 

viel Erfolg.!

 

VG Michael

Hallo Michael,

erstmal vielen Dank für die Infos. Ich habe jetzt am X17 geprüft und es liegt Spannung an, wenn das Relais geschaltet ist. Allerdings kommen unten an der Solarkreispumpe keine 230V an. Hast du noch eine Idee?

 

VG, Carsten

Hallo Carsten,

 

wenn du ein Mulitmeter hast, stecke X17 ab und miss das Kabel bis zur Pumpe durch.

 

Oder alternative überbrücke testweise mit einem anderen Kabel den L Anschluss von X17 bis zum Pumpenklemmkasten.

Bzw.   überbrücke den N Anschluss.

wenn es dann wieder geht , würde ich sagen ist das Kabel defekt.

 

VG Michael

 

Du hattest gestern noch etwas gepostet und dann wieder gelöscht.

Hast du etwas herausgefunden?

 

Hallo Michael,

ich hatte mich vertan, deswegen habe ich den Post gelöscht. Die Solarpumpe funktioniert, aber es sieht so aus, als ob die Wärme vom Kollektor nur zum Teil and den Wasserspeicher abgegeben wird. Kann es sein, dass so eine Pumpe nach 15 Jahren Einsatz an Leistung abnimmt? Sie läuft soweit rund, man hört kein auffälliges Geräusch. Die letzten Tage war es ja durchweg sonnig. Mittags betrug die Kollektortemperatur schon ca. 100°C, die Solar-Rücklauftemperatur aber nur 28°C. Dabei steigt die Spechertemperatur nur langsam an.

Luft sollte keine im System sein, da die Anlage zumindest im vorletzten Jahr super funktioniert hat und seitdem hat keiner was an der Anlage verändert. Ich lade noch ein Foto hoch, um die Mittagszeit aufgenommen.

.

 

IMG_0844.JPG

Hallo Carsten,

prüfe mal mit dieser Methode ob die Pumpe noch genügend Drehmoment hat.

 

https://youtu.be/-lo2-oNlIgI?t=151

 

Wenn nein könntest du noch den kleinen Kondensator im Pumpen Klemmkasten durchmessen und evtl. tauschen.

 

VG Michael 

Top-Lösungsautoren