Hallo zusammen, ich benötige mal Hilfe bzgl. folgendem Problem bei meiner Wärmepumpe (Vitocal 350-G) – Seriennummer 7452609301016109 In den letzten Wochen funktioniert die Warmwasserbereitung nur noch sporadisch. Das Zeitprogramm ist jeden Tag von 13:00 – 15:00 Uhr aktiv. Ich habe mir das mal live an der Maschine angeschaut. Wenn die Warmwasserbereitung aktiviert wird, schalten sich wie üblich die Erdsondenpumpe und die Speicherladepumpe ein und nach der entsprechenden Vorlaufzeit wird der Verdichter angesteuert. Die Verdichteransteuerung funktioniert aber leider nicht immer. D. h. im Display der Regelung wird das Symbol des Verdichters als „eingeschaltet“ animiert - aber das Schütz schaltet nicht. Die Wärmepumpe versucht während der Laufzeit des Warmwasser-Zeitprogramms dieses Prozedere 2-3 mal. (also alles wieder „aus“, dann nach ein paar Minuten erneute Ansteuerung der Umwälzpumpen und dann der Versuch den Verdichter einzuschalten). Dies funktioniert dann scheinbar nicht immer und das Wasser bleibt kalt. Hierzu generiert die Maschine keine Störung. Ich habe die Schützeingänge der Spule A1/A2 in so einem Zustand mal gemessen. Hier kommt dann keine Spannung an. Wenn es mal funktioniert, dann liegen hier 230V an. Meine Frage: Die Spannung für A1/A2 kommt scheinbar von der Platine unterhalb vom Verdichterschütz. Muss diese ggf. ausgetauscht werden oder was könnte das Problem lösen? Vielen Dank vorab... Beste Grüße