abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 Warmwasser Parameter 66:0/1 // Umschaltventil

Hallo,

wenn in Codeebene 2 im Bereich Warmwasser der Parameter 66 auf 1 stehe (Stellung dauerhaft in Heizstellung) heißt das dann das bei Warmwasseranforderung das Umschaltventil nicht umschaltet??

Danke für die Antwort.

 

Viele Grüße

Steffen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Steffen,

 

das ist die Grundposition des Ventils in die es fährt wenn die Heizung Nachts oder im Sommer aus ist.

 

Falls das Gerät länger als 24h aus war, schaltet es täglich für ca 1 Min die Umwälzpumpe ein.

Wenn es in Grundposition Heizung steht, kühl es dabei den WW Speicher nicht ab.

 

VG Michael

 

Hallo Michael,

vielen Dank für deine Nachricht und für meine Beantwortung meiner Frage. In der Parameterliste ist es meiner Meinung nicht eindeutig beschrieben Grundposition WWB=0 und HZG=1 wäre hier besser.

Viele Grüße und eine gute Zeit.

Steffen