Hallo zusammen,
meine Anlage wurde von 2323 auf 2440 aktualisiert. Bei 2323 war die Kurve des Stromverbrauch mehr flach und " gleichmässig", jetzt mit 2440 ist sie "unruhig" und hat wrsentlich mehr Stromspitzen. Der normale VL liegt bei ca. 42° und zwischendurch geht die VL immer wieder auf z.B. 48° hoch, ohne Abtauvorgang.
Die Anlage hat keinen WW Puffer, nur einen HK Puffer.
Mir kommt es so vor als würde die WP WW bereiten obwohl kein WW über die Anlage läuft.
Kann es sein, dass durch das Update Parameter nicht mehr passen und geändert werden müssen ?
Anbei ein Bild aus 2024 (2323) und 2025( 2440).
Für mich sieht es so aus, dass die Anlage taktet. Eigentlich genau das Problem, welches die 2417 hatte und mit der 2440 beseitigt worden ist.
Hallo FraSim,
dass der Sollwert vom Heizkreis beim Pufferspeicher überfahren wird, ist ganz normal.
Viele Grüße
Flo
Woher willst du wissen welche Außentemperatur am 24.01.2024 vorlag?
Vielleicht war es da kühler wie jetzt?
Ab einer gewissen AT Temperatur fängt jede Anlage mit dem übersteuern des Heizpuffers an, da die Wärme im Haus immer weniger benötigt wird und die Soll Vorlauftemperatur immer niedriger wird
Lg
Bei der 2417 war es ja, glaube ich, so, dass Anlagen mit WW Puffer anfingen zu takten.
Kann es sein, dass bei der 2440 jetzt Anlagen ohne WW Puffer nicht optimal laufen ?
Wenn ich die Tage 2024 vor und nach dem Screenshot anschauen, ist das Bild gleichmässiger wie jetzt mit der 2440.
VG
Das Problem bestand mit HK-Puffern. Ohne HK-Puffer liefen auf 2404 und 2417 problemlos an diesem Punkt.
Gibt es evtl. einen Parameter Komfort/Eco.für HK Puffer ?
Bei 2323 sieht es evtl. wie Eco aus und bei 2440 wie Komfort.
VG
Nein, einen solchen Parameter gibt es nicht.
Viele Grüße
Flo
Hallo, Anlage ohne WW Puffer mit HK Puffer und HK ohne FBH, 2440.
Bei den milden Temperaturen ca. 8° fängt die Anlage an zu takten. Sie läuft 1Std und geht dann für 15min. aus.
Ist das Verhalten bekannt ? Was kann ich tun ?
VG
Dass die Anlage >8°C anfängt zu takten, ist nicht unnormal. Das passiert bei mir auch. Dein Haus kann die Minimalleistung der WP nicht mehr abnehmen, so dass sie nicht durchlaufen kann. Über die Höhe der Minimalleistung wird an anderer Stelle gestritten, soll aber hier nicht Thema sein. Der Puffer (Größe?) sollte aber die Zyklen verlängern. 1h ist schon sehr kurz mit Speicher. Das schaffe ich fast ohne HK-Puffer. Da können dir aber wahrscheinlich andere besser helfen bzw. Vergleichswerte liefern, die auch ein vergleichbares Hydraulikschema haben. Ist denn der Durchfluss noch so hoch wie früher? Mit HK-Puffer sollte der deutlich über 1000l/h liegen, da der gleiche Pumpensollwert (1100.2), wie beim Abtauen genommen wird. Evtl. wurden beim Update Parameter verstellt. Das hatten zumindest andere schon berichtet.
Puffer mit 400l
1350l/h
Thermostate alle offen
2323 hatte ich eigentlich seit 2022 (?) am laufen - ein Takten gab es da nicht.
Die Anlage lief mit geringer Leistung durch ohne Stopp.
Kann man auf 2323 zurück ?
VG
Eine Downgrade könne VM evtl. machen, davon hat aber m.W. noch keiner berichtet.
Komischerweise sieht dein Takten wirklich wie mit alter FW 2417 aus. Die WP ballert mit voller Leistung und schaltet dann ab, ohne vorher runterzumodulieren.
Mit der 2440 kannst du die Ein- und Ausschalthysterese mit den Parametern 3335.0 und 3335.1 einstellen. Evtl. war die bei dir früher höher.
Am Ende bliebe wieder der geräuschreduzierte Betrieb als workaround, der bei der 2417 zumindest etwas Abhilfe gebracht hatte.
Hallo @FraSim
wir haben seit 2 Wochen die 2440, keinen Heizspeicher, keine FBH, 3-Familienhaus.
Der WW-Speicher wird nicht von der 250 aufgeheizt.
Unsere WP hat jeden Tag 1 Takt, auch gestern bei 8-9 Grad Außentemperatur.
Die Heizkreispumpe steht auf 45%, der Spread Vorlauf- Rücklauf bei ca. 5-7 Grad.
Gruß
Andreas
Hallo Andreas_61,
als bivalente Anlage ist diese bei dir wahrscheinlich auch kleiner ausgelegt und hat eine entsprechend niedrigere Minimalleistung. Damit verlagert sich das Takten zu noch höheren Temperaturen, bestenfalls kommt es gar nicht dazu. Gestern ist meine Anlage mit 2440 ohne HZW-Speicher bei 8°C AT auch gerade so noch durchgelaufen.Bei den heutigen AT nicht mehr.
Nein, das ist nicht richtig.
Unsere Anlage 250-AH A13 ist so geplant, dass sie das auch ohne die Vitodens schafft.
Gruß
Andreas
Hallo zusammen,
unsere Vitocal 250A wurde am 11. Januar von 2417 auf 2440 geupdatet. Jetzt wo es wärmer wird, taktet sie auch wieder. Wir haben einen Pufferspeicher mit Fußbodenheizung. Warmwasser wird nur morgens und im späten Nachmittag erzeugt. Verbrauch für unsere 167qm DHH BJ 2004 mit 4 Personen völlig okay denke ich.
Viele Grüße aus Darmstadt
Wo kann ich 3335 einstellen ? Bei mir hört es bei 3106 im Pufferspeicher auf
VG
Letzte Parameter unter Heiz-/Kühlkreislauf
@ABR schrieb:Komischerweise sieht dein Takten wirklich wie mit alter FW 2417 aus. Die WP ballert mit voller Leistung und schaltet dann ab, ohne vorher runterzumodulieren.
Das sehe ich auch so, die Wärmepumpe läuft hoch bis zur Maximalleistung 13 kW, anstelle herunter moduliert und bei deutlich niedrigerer Leistungsaufnahme / Wärmeabgabe durchzulaufen.
Da ist bei mir bei 2500.0 Ende.
Hätte man bei dem Update evtl. noch mehr installieren/updaten müssen ?
Die Anlage wurde 11/22 installiert und erst mit 2440 upgedated.
Nein 2440 ist die aktuelle Verion, es sind keine Zwischenupdates nötig und Unterupdates für andere Geräte, wie HPMU werden automatisch installiert.
Bei mir unter Heiz-/Kühlkreis 1.
Kann aber mit Puffer alles anders sein.
Ist es möglich, dass sich Flo am Mo/Di mal aufschaltet und schaut, ob er etwas auffälliges sieht ? Hat er diese Möglichkeit ?
Ja, @Flo_Schneider hat die Möglichkeit, wenn er deine AnlagenID hat. Ob er es macht, musst du versuchen.