ich glaube da vertust du dich. ich kann bei meiner Anlage ( und habe auch) zwei getrennte Heizkurven eingestellt. Bei meiner Heizkurve für für die Heizkörper habe ich eine Neigung von 0,5 bei einem Niveau von 4,0. ( nicht auf dem Screenshot im Ausgangspost zu sehen) Dort war gestern zum Zeitpunkt des Screenshots fast genau die gewünsche VLT im Heizkreis ( 35, iwas). Die Heizkurve der Fußbodenheizung ist im Screenshot zu sehen. Neigung 0,3 bei einem Niveau von 0,0. VLT hätte 27,1 sein sollen, war aber 26,5. Also um 0,6Grad zu wenig, so als wäre es noch um 2 Grad Außentemperatur wärmer. Wie gesagt ist die VLT des normalen Heizkreises eigentlich immer Deckungsgleich zu der Heizkurve, die VLT der Fußbodenheizung eigentlich fast nie. Aktuell bei einer Außentemperatur von 5,7 Grad habe ich laut App 26,7 Grad VLT in der Fußbodenheizung, theoretisches Soll ist bei 5,7 Grad Außentemperatur 26,4 VLT. Ich habe beim Aktorentest auch geschaut ob der Mischer grundsätzlich funktioniert. Das tut er auch, er öffnet und schließt. Nur scheint meine Wärmepumpe nicht rechnen zu können. Es sind nie gravierende Unterschiede aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass das so sein soll.