>>Was heißt das konkret für den Rücklauf im Vergleich mit der Puffertemperatur? Das kann man recht einfach rechnen - jedenfalls für den stationären Fall. In Reinform kommt der nicht vor (was auch das Nachmessen schwer macht), aber die Grundaussage stimmt. Nehmen wir einfachere Zahlen: 1800l/h fördert der Sekundärkreis, 600l/h nimmt der Heizkreis ab. Das bedeutet: oben im Puffer gegen 600l/h geradeaus durch, 1200 l/h drücken nach unten durch (Kurzschlusströmung). Nehmen wir ferner an, dass die Anlage bei strenger Kälte ordentlich leisten muss und 49°C Vorlauf bei 40°C Rücklauf fährt. Dann mischen sich unten im Puffer zwei Ströme: 1200l/h mit (unveränderten) 49°C, 600l/h mit 40°C. Das Ergebnis ist 46°C warmer Rücklauf. Außerdem muss man davon ausgehen, dass die Pumpe an die 50 Watt zieht. Im Vergleich: wir reduzieren den Sekundärkreis bei sonst gleichen Bedingungen auf 1200l/h. Nun geht "nur" noch die Hälfte des Stroms durch den Speicher, unten wird 1:1 gemischt und der Rücklauf wird 44.5°C warm. Nicht der Brüller, dieser Unterschied, zumal der Vorlauf gleich bleibt und die mittlere Übertemperatur am Verflüssiger um weniger als 1°C fällt. Nach dicken Daumen haben wir weniger als 2% Effizienzgewinn*. Allerdings: die Pumpe dürfte in diesem Betriebszustand eher 15 statt 50 Watt ziehen, denn der Energieverbrauch der Pumpe steigt mit der dritten Potenz des Volumenstroms. Das ist durchaus ein Effekt: jeden Tag, den die Pumpe durchläuft, ca. 0,9 kWh Mehrverbrauch. Pro Saison ca. 100 kWh. Bei dieser Rechnung bleibt natürlich ein evtl. abweichendes Regelverhalten der Wärmepumpe außen vor. Warum sie allerdings bei geringerem Volumenstrom die Leistung erhöhen sollte, verstehe ich nicht: das würde die Spreizung ja noch mehr erhöhen. *Wenn man den kalten Rücklauf des Heizkreises unvermischt bekäme, hätte man einen spürbaren Effekt (Rücklauf 6K kälter als mit 1800l/h), aber wer kann schon solche Volumenströme verarbeiten.
... Mehr anzeigen