Das Problem: Anlage mit externem Heizpufferspeicher. Die Sekundärkreispumpe ballert im Heizbetrieb mit 1690 l/h; mein Heizkreis kann das unmöglich abnehmen (ich hoffe ihn dauerhaft auf ca. 650l/h zu bekommen), also rührt mir die Pumpe munter den Speicher durch und die WP bekommt deshalb unnötig warmen Rücklauf. Die Frage: Wie kann ich im Heizbetrieb einen sinnvollen Volumenstrom im Sekundärkreis einstellen, ohne dabei den nötigen Durchfluss beim Abtauen zu gefährden? Die Details: Anlage seit ca. 6 Wochen im Betrieb. Viessmann Vitocal 250-A Modular A08 230V V101 Antifreeze Variante mit LAN-Modul Pufferspeicher Vitocell 100-E SVWA 200L Ein Heizkreis mit externer Pumpe (Alpha2), ausschließlich Konvektoren Keine Warmwasserbereitung. Den einschlägigen Threads glaube ich entnommen zu haben, dass die Parameter 1100.x in meinem Setup mit Puffer die Geschwindigkeit der Sekundärkreispumpe bestimmen - man sie aber lt. Anleitung nicht verstellen dürfte, und wer es doch getan hat, berichtet davon, dass man die Wahl hat zwischen "mindestens 1000l/h dauerhaft, auch im Heizbetrieb" oder Störung beim Abtauen. Kann das die Wahrheit sein? Im Moment, Übergangszeit, sehe ich ca. 1.3K Spreizung, komplett absurd. Und wahrscheinlich mindestens ca. 30W für die Katz an Pumpenstrom. Danke für Eure Hinweise, Rückfragen und Infos natürlich gerne!