Anlage: Vitocal 250A mit HK Puffer und HK, aber ohne WW Puffer Am 07.01.25 wurde die Software in unserer WP auf 2440 aktualisiert, vorher war die 2323 installiert und die WP lief ohne Probleme und ohne Takten. Jetzt mit der 2440 lief sie bei Minusgraden, zwar unruhig und mit Stromspitzen, auch durch, bei den aktuellen Übergangstemperaturen, ca. 8°, fängt sie allerdings an zu takten. Sie läuft 1 Std. geht für 15min aus und startet dann wieder mit Vollgas in die nächste Runde. Ist das Bild ähnlich der 2417 ? In der Mittagszeit hatte ich den geräuschred. Betrieb aktiviert und das Takten blieb aus. Nachmittags ohne geräuschred. Betrieb fängt das Takten wieder an. Hat jemand das gleiche Problem und kann weiter helfen ? @Flo Schneider Könntest du bitte auf meiner Anlage mal schauen, ob Auffälligkeiten sichtbar sind. Kommunikationsmodul: 7736172043012221 VG Frank