abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250-A Sicherung fliegt regelmäßig nachts raus.

Guten Morgen, wir betreiben seit ca. 4 Wochen eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 mit 200 l Wasserspeicher.

Ca. 2 x in der Woche springt nachts der Fehlerstromschutzschalter "Doepke DFS 4 040-4/0,03-HP allstromsensitiv Typ B+" immer raus. Wir schalten dann morgens nach dem Aufstehen die Sicherung wieder rein und alles funktioniert. Die Meldungslisten sind dann leider zurückgesetzt.

Mir ist noch aufgefallen, das die Außeneinheit mit Sicherungsautomaten C16A, anstatt wie in der Empfehlung geschrieben, mit B16A abgesichert wurde. Der Elektriker sagt aber daran kann es nicht liegen.

Weiß jemand woran es liegen kann?

 

Viele Grüße

28 ANTWORTEN 28

Dann hängt die nicht am gleichen RCD

Gruß, peterlaub

Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13


@peterlaub  schrieb:

Die Steuerung merkt aber wenn die ODU strolos ist und informiert Dich.


Ja, es gibt mind. 1, in der Regel sogar mehrere Störmeldungen!

So ist es- getrennte RCD.

Dann hast du was falsch verstanden oder einen Speicherakku im Innengerät.

😂

Wenn man dem Innengerät " den Stecker" zieht, dann läuft da nichts mehr. 

Du hast was überlesen - es ging drum ALLES über den FI zu schicken. 

(Was aber auch keine Lösung wäre) 

 

Siehe Dickmuschel weiter oben. 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Top-Lösungsautoren