Hallo Zusammen,
Im Januar/Februar diesen Jahres wurde in meinem Haus eine neue Heizungsanlage verbaut.
Leider funktioniert sie nicht wie erwartet, mein HB ist bemüht, eine mängelfreie Übergabe/Abnahme konnte bis Heute nicht erfolgen, der Werkvertrag ist noch nicht erfüllt, die Gewährleistungszeit hat noch nicht begonnen. Inzwischen unterstütze ich als fachlicher Laie und suche nach geeigneten Lösungen. Mein Ziel ist eine funktionierende Anlage, primär durch Optimierung der bestehenden Installation. Daher möchte ich gerne folgende Fragen stellen:
1. Nach einem Tipp habe ich über meinen HB meine (rd. 20% überdimensionierte) Vitocal 250-A AWO-E_AC 251 A19 (Heizlast des Gebäudes aus 1995 = 14,2 kW, Vorlauftemperaturniveau 30/45, 15 Heizkörper getauscht) über den "geräuscharmen Betrieb" aus dem Takt gebracht. Frage ist diese Kompensationseinstellung dauerhaft geeignet, oder sind Nachteile (COP, Lebensdauer, Garantie) zu erwarten? Welche sonstige Einstellungen könnten hilfreich sein, gibt es geeignete Software für diesen Sonderfall? Inwieweit kann Viessmann vor Ort mit analytischem Sachverstand unterstützen.
2. Der installierte 600 Liter Kombiboiler (Vitocell 120-E mit Vitotrans 353) verliert Wärme, mehr als 10 K je Stunde. Welche Ursache könnte das haben, welche Einstellungen könnten hilfreich sein? Inwieweit könnte die Funktionalität der Wärmepumpe durch diesen Mangel auch beeinträchtigt werden?
3. Die Frischwasserstation (Vitotrans 353) zeigt, mit wenigen Tagen Unterbrechung, seit rd. 10 Monaten eine Störung an (rot blinkende Diode). Der Fehler wurde bisher nicht gefunden. Zumindest scheint es ein Indikator für einen Mangel, unabhängig von der Ursache.
Über Einschätzungen, Bewertungen und Rückmeldungen sachlicher Art würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße,
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Laut Datenblatt des Vitocell 120-E befindet sich der Anschluß für die Ladelanze des oberen WW-Bereichs 964mm vom Boden, und der Anschluß für das Sicherheitsventil 1491mm vom Boden.
Bei deinem Pufferspeicher scheint der Anschluß für die WW-Beladung auf den Fotos höher angeordnet zu sein. Fotografiere bitte einmal das Typenschild ab.
LG, Sebastian
Hallo Sebastian,
beigefügt das Foto, Du hast recht, verbaut ist bei mir die 100-E.
Die 120er hatte ich aus dem Angebot. Gerader Blick in doe Schlussrechnung, abgerechnet wurde die 120iger, das ist ein Ding...
Viele Grüße,
Gerhard
Der 100-E hat wohl kein Trennlochblech zwischen den Zonen. Das erklärt dann die fehlerhafte rasante Durchmischung des WW-Zonenwassers mit Heizzonenwasser. Ich glaube, es wurde hier im Forum mal ein ähnlicher Fall beschrieben.
LG, Sebastian
Danke, Danke, Danke,
Dann ist die Ursache gefunden.
Die 120iger ist zudem um Einiges teurer, besser geeignet für WP, besser geeignet für Hygiene (für uns ein wichtiges Kriterium), deutlich besseres Material (Edelstahl), geringere Wärmeverluste, Dank Dir haben wir es (zumindest Heute) realisiert.
Eine Frage, ist die Vitotrans direkt mit der 120iger im Auslieferzustand verbunden und muss nicht wie bei der 100er Version separat verbunden werden?
… auch kein Edelstahl!🙄
Beigefügt Auszug aus unserer Abschlussrechnung, genau die 120 habe wir haben wollen, auch bezahlt. Im Vertrauen haben wir die verbauten Teile nicht kontrolliert, niemals hätten wir das für möglich gehalten, wir kontrollieren jetzt erstmal alles Andere, am Montag suchen wir das Gespräch. Für uns kpmmt nur der Austausch in Frage, ...