Hallo, Meine Wärmepumpe Vitocal 200-s awb-e-ac 201.d09 ist seit knapp 2Jahren in Betrieb, es musste aber viel vom Installateur nachträglich umgebaut werden, da das Active Cooling Probleme machte. Nun ist eigentlich alles fertig, mir ist aber aufgefallen, dass der WW Bereich vom Speicher zu schnell auskühlt, nach etwa 2h ist die Hysterese von 3,5°K unterschritten, 400l mit 45°C Solltemperatur. Nach vielen Testen ist mir aufgefallen, daß über die Vorlaufleitung WW kühles Wasser vom Heizbetrieb kommt, mit etwa der Temperatur vom Rücklauf Heizen. Somit ist das Umschaltventil WW/Heizen im Innengerät nicht ganz dicht. Bestätigend ist, das in den Wochenverbrauchsübersichten WW und Kühlen ein Zusammenhang erkennbar ist. Scheinbar besteht das Problem schon immer. Ich hoffe, dieses ist nicht normal und es gibt eine Lösung? Gruß Heiko