Du bist ja bereits in den unten verlinkten Threads auf dieses kommende größere Update Q4/2026  eingegangen.
 
Diese Woche beginnt in meiner Region die "Kältesaison". Als Speicherbesitzer habe ich deshalb  die zweite Heizsaison das "Vergnügen" mit dem Leistungspitzenproblem im Heizbetrieb. Deshalb meine Fragen:
Wann kommt das Release Notes 
und wann die Software?
 
Im November kommt auch mein HB zur Wartung.
 
 
 
 
Viele Grüße
 
Viessi18
37 ANTWORTEN 37

Aber auch mit dem Leistungsintegral müsste die Einstellbarkeit der Hysterese was bringen. Brauchen tue ich die Hysterese, wenn die Anlage am untere Modulationspunkt rumnudelt. Wenn ich den Sollwert aktuell eine Stunde 15 Min um 4 Grad überschreite, geht die Anlage aus. Bei Ausschalthysterese 4 Grad läuft sie weiter. Ich glaube schon, dass es was bringt. Beim unteren Modulationspunkt wird die Anlage einen COP von vielleicht 7 haben, weil draußen "warm" und die VL Temperatur niedrig. Das dürfte für die Effizienz kaum was ausmachen.

Wenn es draußen kalt ist, läuft die Anlage (zumindest bei mir) ohnehin tagelang Strich durch, vom Abtauen mal abgesehen.

Habe ausschließlich Heizkörper, was kann da ein sinnvoller Wert sein?

#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, HKL 0,6/8, Altbau 1954/1996#

So niedrig wie möglich, sobald bei dir aber die Temperatur nicht ausreicht würde ich dem Wert mal Versuchsweise um 1 oder 2 k anheben aber 8k sind viel zu viel und ineffizient.

 

Lg

Danke @Mr_Vito für den Hinweis, das erklärt die „Übertemperatur“ bei meinen Heizkörpern.

Hier ist eine Liste der Parameter meiner Anlage mit 2629: 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/25X-A-Tabelle-fuer-Dokumentation-der-Par...

Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Heizwasserspeicher Vitocell 100-E 200 Liter

So ganz verstehe ich die voreingestellten 8K nicht. Bei FBH im HK2 wäre das doch bei höheren Temperaturen fatal, oder missverstehe ich diesen Offset?

 

Vitocal 250A13, 200l Puffer (HK, FBH), 390l WW, Solar, PV, 270qm BJ 1991

Die Fußbodenheizung (HK2) wird über den Mischer versorgt. Selbst wenn die Wärmepumpe den Vorlauf wegen der 8 K Offset extrem hochheizt (z.B. auf 45 °C), schützt der Mischer die Fußbodenheizung. Er merkt, dass die FBH nur z.B. 32 °C braucht, und mischt dem heißen Wasser einfach so lange kaltes Rücklaufwasser bei, bis die Temperatur wieder stimmt. Der Fußboden oder Estrich nimmt also keinen Schaden, da das zu heiße Wasser dort gar nicht erst ankommt.

Die Wärmepumpe quält sich, um das Wasser völlig umsonst 8 Grad heißer zu machen als nötig, nur damit der Mischer dieses mühsam erhitzte Wasser direkt danach wieder abkühlt. Das ruiniert die Effizienz (den COP-Wert) der Wärmepumpe und treibt die Stromkosten extrem in die Höhe.

 

Der Parameter 934.xx macht nur Sinn wenn man 2 Heizkreise hat, einmal mit Fußbodenheizung und Wandheizkörper, beide brauchen ja verschiedene Vorlauftemperaturen. Dann kann man den Offset anpassen damit die Wandheizkörper immer die Temperatur bekommen und die Fußbodenheizung wird ja durch den Mischer runtergeregelt.

Ansonsten ist dieser Parameter unbrauchbar.

 

Lg

Danke für den Tip, probiere das mal gleich aus.

Verständnisfrage (gilt für 100% HK):

Solltemperatur Vorlauf (z.B.) = 35°, Pufferhysterese = +1/-3°, Offset = 4° d.h. WP schaltet bei Puffertemperatur (35°-3°+4°=) 36° ein und bei (36°+1°+4°=) 41° wieder aus?
Weitere Rückfrage: War dieser Prarameter (= Offset 8K) schon immer so hoch eingestellt oder ist dieser Wert neu hinzugekommen?
Habe sowieso das Gefühl, daß die WP mit der SW 2629 deutlich aggressiver zu Werk geht als mit (meiner) Uralt-Vorgängerversion 2417?

 

#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, HKL 0,6/8, Altbau 1954/1996#

Ja das Regelverhalten soll sich wohl verändert haben aus dem was ich bisher hier im Forum rausgelesen habe. Der Verdichter geht ein paar Minuten nach start einmal Richtung maximale Leistung und regelt dann wieder runter. Ist wohl ab 2509 so wenn ich mich richtig erinnere.

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

So wie ich bis jetzt (12.10.2026) herausgelesen habe, liegt die Verschlechterung des COP nicht an der Pufferregelung, sondern an dem deutlich aggressiveren Verhalten der WP mit SW 2629.

Werde jetzt mal mit dem offenbar überzogen hohen Offset experimentieren, ob die "alten" Werte so wieder in Reichweite kommen...

#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, HKL 0,6/8, Altbau 1954/1996#

Danke, das macht jetzt Sinn. Also bei meiner Kombi HK1 Heizkörper HK2 Fussbodenheizung 0 K.

Danke

Vitocal 250A13, 200l Puffer (HK, FBH), 390l WW, Solar, PV, 270qm BJ 1991

Hallo, bei mir war seit dem Update auch der Parameter auf 8k gestellt. Dank deiner INFO habe ich es gestern auf 0 gestellt. Seitdem läuft das Ding wie es vorher war und nicht um 8k zu hoch. Dankeschön für deinen Beitrag. LG  Franz

Keine Ursache, habe einen Extra Beitrag eröffnet um diesen hier nicht zu fluten.

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromfresser-Parameter-934-xx-nach-SW-26...

 

Lg

@Flo_Schneider gibts schon was neues zum Q4 Update?

Top-Lösungsautoren