abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Luftfeuchtigkeit bei Vitocal S 200 mit Daikin Fan Coils

S.g. Damen und Herren,

 

wir sind letztes Jahr im Winter in ein ELK Haus eingezogen. ELK hat auch gleich 5 x Fan Coils installiert, welche via Wärmepumpe (Vitocal 200-S) gesteuert bzw. gekühlt werden.

Leider erhöht sich die relative Luftfeuchtigkeit bei laufenden Fan Coils innerhalb von kurzer Zeit auf ca 70%. 
Bisher konnten weder ELK noch Daikin noch der Viessmann - Installateur weiterhelfen (niemand fühlt sich für das Gesamtsystem verantwortlich)

 

Kann uns hier jemand weiterhelfen?

Lieben Dank!

9 ANTWORTEN 9

Hallo,

 

versuche an den Fan Coils die Ventilator Drehzahl zu reduzieren und die Kühlkennlinie etwas tiefer zu nehmen, dann entfeuchten sie mehr.

 

VG 

 

Hallo!

Vielen Dank für die rasche Antwort! 
Kannst Du mir sagen, wie man die Ventilatordrehzahl reduziert? Vermutlich nicht einfach nur an der Fernbedienung des Gerätes, oder? 🙂

Danke!

LG

Doch, an der FB müsste es einen Button mit "Fan" geben.

hallo, wir haben auch ein elk haus und haben  das selbe Problem mit der Luftfeuchtigkeit wenn die fancoil an sind! Ist es bei euch mit den Einstellungen besser geworden? 

Hallo,

 

wollte eh schon berichten - nach einigen Testagen: Leider nein.

Bei laufenden Fan Coils im Modus „dry “ auf niedrigster Stufe und niedriger Kühlkennlinie steigt die Luftfeuchtigkeit immer noch auf 70-75%…

Gibt es vielleicht noch andere Ideen?

lG

@üpoiuz  was hast du für eine Kühlkennlinie eingestellt?

 

Damit der Konvektor entfeuchten kann muss  die Vorlauftemperatur unter dem Taupunkt der Luft in den Räumen sein.

Berechnung z.B. hier

https://rechneronline.de/barometer/taupunkt.php

Sonst wir es nur feuchter.

 

Bei einer Splitklima haben die Lamellen eine Oberflächentemperatur von etwas über 0 Grad.

So weit wird man mit der Kühlkennlinie  bei der WP nicht runter gehen.

Aber irgendetwas unter/um die 10 Grad wird man zum Entfeuchten schon brauchen.

 

VG 

 

 

 

Hallo!

Danke für den Rechner - habe ihn genutzt und der Taupunkt liegt aktuell bei 16 Grad.

Momentan sind 28 Grad als Vorlauftemperatur eingestellt - also offenbar viel zu hoch…

Die Kühlkennlinie liegt bei 1 (Neigung) und das Niveau bei 0.

Muss ich also die Vorlauftemperatur auf ca 15 Grad senken? Und die Kühlkennlinie noch niedriger einstellen?

Danke!

lG

Hallo,

 

bei 28 Grad dürfte die Anlage doch eher aus sein.

 

 

Bei deiner Einstellung müsst bei AT 25Grad der Vorlauf ja bei 15 Grad sein.

Hast du die Kühlung überhaupt aktiviert?

 

Für mehr Entfeuchtung würde ich das Grundniveau absenken und evtl die Kurve dann bei Hitze flacher machen.

Neigung 0,8 oder 0,6.

 

VG 

Kühlkennlinie.PNG

Hallo,

 

uns geht es sehr ähnlich wie dir; 

die Kühlleistung ist unzureichend und im laufenden Betrieb steigt die Luftfeuchtigkeit in den Räumen auf über 70% an. 

 

ELK Haus aus 2019 mit 132qm und 4 Daikin FanCoils:

Wohnküche – 40qm mit Vorraum 5qm und Stiegen (offen): FWT04CATNMV1

Kinderzimmer 1 – 14qm: FWT04CATNMV1

Kinderzimmer 2 – 13qm: FWT04CATNMV1

Schlafzimmer – 15qm: FWT04CATNMV1

 

Separater Kühlkreis. In die Parametereinstellung komme ich nicht rein. Hydraulikbild habe ich auch keines.

Konntest du die Anlage mittlerweile gut einstellen?

 

Schau mal hier - ähnliche story: Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

 

Danke,

Daniel