Hallo zusammen, folgendes Problem: Meine Vitocal 222-S taktet wenn der Boden einmal kalt ist häufig ein und aus (bis zu zehn Mal pro Stunde, siehe Bild). Zu meinem System: Die Wärmepumpe steht im gleichen Raum wie zb der Wechselrichter, weshalb es da gerne 27 Grad bei 60% Luftfeuchtigkeit hat. Die folgenden Parameter habe ich gewählt: 2405.0 heiz-/Kühlkreis konstanter Vorlauftemperatur-Sollwert für Kühlen: 18 grad 2421.0 Temperaturoffset Kühlung: 0 Raumtemperatur Schwelle Kühlung: 2452.0 Offset: 0 2452.1 Hysterese: 20 Raumtemperatur Sollwert: 15 Grad Ich hatte vorher auch Werte bei denen der Raumtemperatur Sollwert bei 19 Grad lag, aber das gleiche Problem. Ich dachte wenn ich die Vorlauftemperatur über dem Raumtemperatur Sollwert habe, kann er gar nicht takten, weil er das Ziel nie erreicht. Ich glaube nicht, dass es der Taupunkt Sensor ist, weil wenn ich an dem Regler drehe, höre ich das Klicken erst deutlich später. Zwei Fragen: 1. Warum ist die Vorlauftemperatur nur bei ca 16 Grad und nicht wie eingestellt 18? 2. Was kann ich machen, damit der Verdichter nicht so viel an und aus geht?