Heizkurve in ViCare unterschiedlich zum Display der Vitocal 250-A

Auf dem Display der WP Vitocal 250-A zeigt die Heizkennlinie ganz andere Werte als die Heizkurve in der ViCare-App.

Heizkörper-Soll = 22°, Neigung = 0,5, Niveau = 14

Heizkurve ViCare:

+20° = 37°, +10° = 40°, 0° = 40°, -10° = 40°, -20° = 40°

Heizkennlinie Vitocal:

+20° = 37°, +10° = 43°, 0° = 48°, -10° = 52°, -20° = 57°

tatsächliche Vorlauftemperatur = 40,1° bei 5,1° Außentemperatur

Vitocal__20241114_165851724.jpg

ViCare_20241114-170322.png

 welche Werte sind nun richtig?  

[ Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, 300L Warmwasser, Heizkörper 100m2 ]
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Keine Ursache. Geh auf 60 Grad. Die 70 brauchst du nicht und die 60 müssten die Standardeinstellung sein (was immer noch über dem Bedarf sein dürfte).

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

Hallo Heinz31,
 
die Anlage verfügt über eine Vorlauftemperaturbegrenzung, diese ist bei dir auf 40°C eingestellt.
Die ViCare App berücksichtigt diese Begrenzung nun und kappt die Kennlinie am eingestellten Wert.
Die Kennlinie an der Anlage berücksichtigt die Begrenzung aktuell noch nicht, daher der Unterschied.
 
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team

iuh kann leider keine Einstellmöglichkeit für die Vorlauftemperaturbegrenzung auf der Anlage finden, auch in der ViCare kann ich diese nicht verändern.

Wobei die Vorlauftemperatur gestern zeitweise bei 42 Grad lag.

 

[ Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, 300L Warmwasser, Heizkörper 100m2 ]

Du du findest es in ViGuide. Dort kannst du dich mit deinem Account einloggen.

https://viguide.viessmann.com/home

 

VG

Das Niveau deiner heizkurve ist mit 14 Grad m. E. sehr hoch. Hast du fbh oder Heizkörper? Ich vermute mal letzteres. Dann würde ich es mal mit einer höheren neigung und deutlich reduziertem Niveau versuchen. Anleitung zum optimieren der heizkurve findest du hier im forum, einfach die Suche bemühen. 

Leider kommt beim Click auf den "Login"-Button folgende Meldung:

 

Stopp!

Zugriff verboten. Du darfst diese Seite nicht sehen oder es gibt im Moment Probleme die Seite zu zeigen.

[ Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, 300L Warmwasser, Heizkörper 100m2 ]

Gerade Wartungsarbeiten bis inkl. morgen, daher ...

ok, danke

[ Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, 300L Warmwasser, Heizkörper 100m2 ]

Danke ViGuide hat funktioniert, ich habe die max. Temperatur auf 70° ungestellt.

Leider wird die Seite bald nicht mehr existieren und die ViGuide-App ist ja nur für Fachbetriebe freigeschaltet.☹️

 

 

[ Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, 300L Warmwasser, Heizkörper 100m2 ]

Keine Ursache. Geh auf 60 Grad. Die 70 brauchst du nicht und die 60 müssten die Standardeinstellung sein (was immer noch über dem Bedarf sein dürfte).

VG

Hallo,

Beim Versuch mich an ViGuide anzumelden, erhalte ich die zuvor beschriebene Fehlermeldung. Ist ViGuide für Anlagenbesitzer gesperrt worden?

 

Planmäßige Wartung 

Vielen Dank für die schnelle Antwort. 

Ist bekannt, wann der Dienst wieder verfügbar ist?

 