Das war, bevor wir den kalten Heizungsraum durch eine provisorisch gedämmt Tür zugemacht haben. Der Heizungsraum, unbeheizten, grenzt direkt an das beheizte Wohngebäude. Temperatursensor nicht in der Sonne Heizstab ist generell deaktiviert in der App, das war so eingestellt bei der Inbetriebnahme. Kann ich selbst auch nicht aktivieren. Heizlastberechnung 6,4kw Energieausweis, 100 Jahre altes Haus, thermisch saniert 107 Quadratmeter Wohnfläche, Fußbodenheizung, 500l Pufferspeicher mit Frischwasserstation. Es dürfte eine 10kw Anlage verbaut sein, da das Haus im Waldviertel steht in einer kalten Region, Waldrand Nähe mit hoher Luftfeuchtigkeit. Installateur wollte zuerst eine 8Kw Anlage einbauen, hat sich aber nicht getraut, da die Wärmepumpe in einem Haus in der Nähe mit 8kw ständig so stark vereist ist, dass sie nicht mehr angesprungen ist. Hab trotzdem Angst, dass die Anlage überdimensioniert ist. Wie könnte ich das als Laie erkennen?
... Mehr anzeigen