Einstellung Sekundärpumpe Vitocal 200 A

Hallo Viessmann Team,

mit welchem Parameter kann ich die Anlage einstellen damit die Sekundärpumpe nach einer Warmwasserbereitung wieder auf den Wert vor der WW Bereitung zurück geht? Die Pumpenleistung regelt aktuell im Heizbetrieb langsam von 100% auf 60% (Parsmeter 7341). Die 60% werden gehalten auch wenn die Anlage in eine Heizpause übergeht. Kommt es aber während einer Pause zu einer WW Bereitung geht die Pumpe auf 100% was natürlich korrekt ist. Nur nach der Beendigung der WW Erzeugung verbleibt die Pumpe auf 100% und reduziert erst die Leistung beim nächsten Heizbetrieb.

Ist dies mit einer Parameteränderung möglich?

Danke

Gruß

Lufti
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Lufti,

die Sekundärkreispumpe verharrt auf dem Wert, bei dem sie zuletzt war. Dementsprechend ist dies nach einer Warmwasserbereitung der dort vorgegebene Wert. Eine Änderung ist dafür nicht möglich.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Lufti,

die Sekundärkreispumpe verharrt auf dem Wert, bei dem sie zuletzt war. Dementsprechend ist dies nach einer Warmwasserbereitung der dort vorgegebene Wert. Eine Änderung ist dafür nicht möglich.

Viele Grüße °fl
Hallo Flo,

vielen Dank für die Info.

Gruß

Lufti

Hallo Flo,

 

mein letzter Techniker hatte die Einstellungen für Heizung auf 85% und Warmwasser auf 80% gesetzt für die Pumpe. Kannst du mir sagen wie ich nochmal auf die Einstellungen komme?
Möchte beide auf 70% festlegen, damit auch die letzten störenden Geräusche entfliehen. Wenn ich die Parameter geändert habe, wo kann ich die Werte einsehen? Da hatte mir der Techniker auch so eine Oberfläche gezeigt wo alles sichtbar war. Sah aus wie eine Zeichnung.

Hallo Leda, 

 

wurde die Drehzahl erhöht oder auf 85 bzw. 80% herab gesetzt?

 

Viele Grüße
Flo