Die Heizkennlinie

Die Zeit der konstanten Vorlauftemperaturen ist seit Jahrzehnten vorüber. An ihre Stelle trat die Regelung über Heizkennlinien. Das Thema ist zwar so alt, wie unsere Community selbst 😉 doch erfahrungsgemäß nie aus der Mode gekommen. Es also mal wied...

Vitotrol 200E

Servus an alle... Habe folgendes Problem. Habe Vitotrol 200E an Therme angeschlossen(vitodens 100w b1hf)Bekomme Meldung Laut Anleitung muss man Netzspannung an der Regelung einschalten.🤔Mfg

Screenshot_20231114_221627.jpg
von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 127 Ansichten

Pumpe für Heizkreis ist trotz reduzierten Betrieb an

Basis:- Wärmepumpe VITOCAL 300-G - Steuerung Vitotronic 200 Typ WO1C- HK 1 = Heizkörper- HK 2 = Fußbodenheizung über Mischersteuerung- Außentemperatur bei z.B.: 10 °CProblem:Der HK1 läuft trotz reduzierten Heizbetrieb.Folge:Damit entstehen ungewollte...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 340 Ansichten

Duomatic - Heizkurveneinstellung

Hallo und guten Tag, kann man bei einer Duomtic eigentlich keine Einstellungen der Heizkurve vornehmen? Die Bedienungsanleitung sagt dazu nämlich nichts aus. Für Antworten schon jetzt vielen Dank!Montenovo

Fehler FA Vitocrossal 200, 620kW mit Vitotronic 100 GC4B

Hallobei dieser Anlage wird mir immer der Fehler FA angezeigt, keine Kommunikation Feuerungsautomat-Regelung über dem KM Bus. Ich habe nun einen Kesselsensor direkt an der Regelung angeschlossen.Frage: Muss der Feuerungsautomat mit der Regelung über ...

Heizkörper werden nur beim Programm "Red. Raumtemperatur" warm

Hallo,ich bin Mieterin und bei uns werden nun seit ein paar Tagen die Heizkörper nicht mehr warm. Die Heizkörper sind entlüftet und machen keine Geräusche.Leider bin ich ein ziemlicher Dummy und kenne mich nicht mit der Heizungsanlagen nicht aus.Ich ...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 170 Ansichten

Trimatik Display reagiert nicht mehr

Hallo Viesmann Team,wir sind im Besitz eines Viessmann-Brenners mit einer Standard-Trimatik Steuerung. Herstellnr.: 74500365903719100 Bestellnr.: 7450365-B. Nach einem nächtlichem Stromausfall, ist die Bedienung über die Trimatik nicht mehr möglich. ...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 3348 Ansichten

Vitodens 300W keine Raumtemperaturreduzierung möglich

Betreibe seit 2018 einen Vitodens 300W mit 2 elektrischen Divicon Mischern (2 getrennte Heizkreise).Die Heizungsregelung ist witterungsgeführt.Fehlerbeschreibung: Eine dauernd reduzierte Temperatureinstellung von 20 Grad auf 16 Grad Celsius hat keine...

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 144 Ansichten

Geofencing, Absenktemperatur

Ich habe es gerne etwas kühler in der Wohnung und daher die Raumtemperatur auf 18 Grad und den reduzierten Betrieb auf 16 Grad eingestellt. Nun möchte über Geofencing bei meinen längeren und unregelmäßigen Abwesenheiten die Raum Temperatur auf 16 Gra...

von
  • 0 Likes
  • 18 Antworten
  • 1162 Ansichten

Vitotronic 300 Mischererweiterung Platine A1

Vitotronic 300 Mischererweiterung Platine A1die grüne LED auf der Platine blinkt (ich meine aber sie muss dauerhaft leuchten und nicht blinken), der Vorlauffühler wurde von einem anderen "fehlersuchenden Handwerker" als Fehler analysiert, der Fühler ...

ViCare Thermostate

Ich habe eine Gasheizung Vitodens 300 aus dem Jahr 1998, die einwandfrei läuft. Im Frühjahr habe ich meine Heizkörper durch einen Fachmann mit ViCare Thermostaten ausstatten lassen. Als Kommunikationsmodul dienst mir ein Vitoconnect Opto2. Als ich je...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 241 Ansichten

Mischer NW 15-65 an Vitotronic 200 KW2

Hallo Communitiy, ist es möglich den Misched NW 15-65 an den Stecker 52 der Vitotronic anzuschließen? Konnte keinen Anschlussplan für den Mischer finden. Jedenfalls ist dieser 5adrig versorgt, wovon mehrere Leitungen gleichfarbig sind und teils gebrü...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 226 Ansichten

Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger deutlich höher als VL Heizkreis

Hallo,ich habe festgestellt, dass die VL-Temperatur des Wärmeerzeugers deutlich höher ist als die VL-Temperatur des Heizkreises. Die Temperaturen die der VL des Wärmeerzeugers erreicht ist übrigens auch höher als in der Heizkurve eingestellt. Soll da...

  • 0 Likes
  • 13 Antworten
  • 846 Ansichten

Hydraulik

Installiert sind bei uns ein Gasbrennwertkessel Vitocrossal 300, Typ CU3A mit max. Leistung = 45 kW - und ein Wärmepuffer Vitocell 100-E mit 950 L, mit Frischwasserstation Vitotrans 353. Laut Anlagenschema wird von Fall zu Fall der Rücklauf über den ...

Vitoladens 300 C Fehler F4

Die Anlage zeigte nach Übergang von nur Warmwasser auf Heizungsbetrieb folgende Fehler: F3, F4, FB.Nach der Wartung (mit Wartungsset BC3 15/22kW) trat der Fehler F4 jeden Morgen zum Start (05.00-05:50 Uhr) der Warmwasserbereitung auf. Nach 2maliger B...

  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 599 Ansichten

ViCare Thermostate

Guten Tag Ich habe mehrere ViCare Thermostate in verschiedenen Raume wenn ich eins anschalte gehen alle anderen sofort mit an Danke für die Antworten

von
  • 0 Likes
  • 19 Antworten
  • 1041 Ansichten

Accound

Ich habe meinen Schwiegervater der im selben Haus wohnt eine Einladung gesendet für die Steuerung der Heizung. Der Schwiegervater hat die App heruntergeladen und sich registriert. Die E Mail von Viessmann aber nie bestätigt. Jetzt kann er sich trotz ...

Heizkreispumpe Grundfos alpha 2 steht auf Standby

Hallo community,in meinem Haus ist eine Viessmann Vitola biferral RN unit verbaut mit einer Trimatic-MC/B Steuerung.Das Ding ist alt aber funktioniert gut, bis auf eine Pufferbatterie. Ergo muss nach jedem Stromausfall oder (versehentlichen) Ausschal...

Vitotronic 200 KW2 .. Stecker 150

Moin zusammen, ich frage mich, ob in einer Vitotronic der Stecker 150 notwendigerweise gesteckt sein muss, auch wenn keine externe Sicherheitseinrichtung oder Erweiterung angebaut wird.Im Handbuch steht dazu: " Die externen Anschlüsse müssen potenzia...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 497 Ansichten

W- Lan neuer Router

Problem;Ich habe einen neuen W-Lan Router gekauft. Ich würde gerne die Verbindung von der Therme zum neuen Router herstellen, allerdings habe ich die Zugansdaten nicht mehr. (Kein qr code oder sonstiges, weil damals beim Einbau der Heizungsmonteur di...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 175 Ansichten

Vitodens 222 externes Anfordern

Hallo zusammen, ich möchte die Regelung meines Vitodens 222 (Bj. 2008) um eine externe Anforderung über die Klemme 143 ergänzen. Bei diesem Lösungsansatz geht es mir sowohl um die hintergründige Funktionalität der Regelung, wie z.B. Frostschutzfunkti...

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 154 Ansichten

Vitodens 300 ohne Start Heizung

Anlage ist von 2019 und lief bis zum Heizungsbeginn im Oktober ohne Probleme. Aktuell schaltet sich die Heizung morgens nicht ein. Warmwasser läuft ohne Beanstandung. Mit dem Entlüftungsprogramm wird die Heizung von mir morgens gestartet. Der Install...

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 161 Ansichten

Bedienteil vitodens 300 ohne Anzeige Internet

Nach kurzem Stromausfall funktioniert die Internetverbindung der Anlage nicht mehr und wird unter Einstellungen nicht mehr angezeigt. Steckverbindungen des Bedienteils mehrmals geprüft ohne Erfolg.

  • 0 Likes
  • 15 Antworten
  • 1246 Ansichten

Vitodens 200 - Problem mit Einstellung der Zeitphasen bei ViCare-App

Ich steuere meine Vitodens 200 - Heizung mit der ViCare-App.Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem: Änderungen im Zeitprogramm werden zwar in dem Untermenü "Zeitprogramm" angenommen, nicht jedoch im Eingangsmenü (Home - Deiner Anlage geht es ...

  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 643 Ansichten

Außentemperatur Fühler für 2 Heizungen

Hallo zusammen, ist es möglich einen Außentemperatur Fühler für mehrere Etagenheizungen zusammen zu nützen anstatt jeweils einen separaten zu installieren? Viele Grüße Manuel

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 118 Ansichten