Die manuelle Eingabe der Seriennummer für den Kessel funktioniert nicht.Es kommt immer die Meldung:"Vorgang fehlgeschlagenDie Seriennummer konntenicht gespeichert werden" WIEDERHOLEN OK VITOTRONIC 200 KW6BHerstell-Daten/Serial no. 7452520024102125 VI...
Hallo Wir hatten von 2000 bis 2021 einen Vitocrossal 300 an dem 3 Wohneinheiten gesteuert wurden mit 3 Mischern die man unabhängig voneinander Zeitsteuern und einstellen konnte. Leider war dann im Brennraum ein Riss im Guss und keine Ersatzteile mehr...
Hallo,ich habe leider ein Problem bei der Ansteuerung meiner Vitodens 200-W B2HB, Einbau 2018. Folgender Aufbau:Vitodens mit Warmwasserspeicher, kombiniert mit HolzvergaserDie Vitodens macht Warmwasser und bei Bedarf versorgt sie die Fußbodenheizung....
Guten Tag wir haben auf WP umgestellt und die (noch gut funktionierende) Gasheizung wegen den Gaspreisen ausgewechselt. Ich hoffe, hier nicht Falsches zu machen in dieser Community und dachte mir, vielleicht ist jemand um Ersatzteile froh. Ich würde ...
Hallo,Kann ich mit der o.g. Steuerung folgendes darstellen:- 1 Heizungspumpe ohne Mischer für Heizkörper (HK1)- 1 Heizungspumpe mit Mischer für FBH (HK2)- 1 SpeicherladungspumpeIch möchte das ohne zustätzliches Erweiterungsmodul über die Anlage steue...
Hallowir haben eine neue Vitodens 200W mit zweiten Heizkreis mit Mischer installiert.Die Anlage läuft bis auf einen Fehler.Es steht immer der Fehler "Fehler F.92 Teilnehmer EM-M1/MX,EM-P1(ADIO)" an. Ich kann mir leider nichterklären warum, da ich den...
Guten Tag, ich habe ein paar Fragen zu den Einstellungen an meiner Vitodens 222-W Therme. Ich habe von Ihnen 18 ViCare Thermostate gekauft und installiert. Leider funktioniert das alles nicht so, wie es soll. Einige Heizkörper heizen auch noch, wenn ...
Moin, meine Vitodens 300 startet nach Ablauf des Zeitprogrammes nicht wieder in den Normalbetrieb. Heizung aber sehr wohl. Muss immer über „Warmwasser bereitstellen“ starten
Hallo !Habe meine Vitodens 200-W B2 HF neu justiert ( 2 Heizkreise ). Die Taktung beträgt im Durchschnitt 2x/Std.Ist die Taktung normal oder könnte sie noch besser sein?
Sind eigentlich immernoch Wartungsarbeiten wie in der App steht
Hallo zusammen,es geht um eine Vitogas 100, 29 KW mit einer Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2.Bei einer Einstellung der Raumtemperatur von 20 Grad, reduzierte Raumtemperatur mit 16 Grad, heizt die Anlage auch nachts mit einer Kesseltemperatur von z.B....
Guten Tag, wir haben seit 2 Wochen Probleme mit unserer Vitodens 100. Wir hatten die Fehlermeldung Blitz 5:9 der auf einen defekten Speichersensor hinwies.Ein Heizungsbauer hatte uns dann einen neuen und auch passenden bestellt. Nach dem Einbau blink...
Hallo zusammen,erst mal Danke, dass ich hier sein darf und auch Fragen stellen darf 😊Ich habe eine Haussteuerung, die die gesamte Wärmeverteilung (aber nicht nur die) überwacht.Hierzu gehören:Fußbodenheizung außer DG/WohnzimmerHeizkörper für Wohnzim...
Guten Tag liebe Fachleute, wir haben ein Haus übernommen, mit einer vitodens 200-w Therme. Zuvor lief diese ausschließlich im Heizungsbetrieb, Warmwasser über Durchlauferhitzer. Jetzt nach einer Erweiterung um einen Trinkwasserspeicher läuft sie auss...
Hallo, Jetzt ist es soweit, seit heute haben wir im Haus kein Warmwasser mehr. Kesseltemperatur ist 55 beim AusleseWarmwasser Zeit nur 31 an Soweit ich das jetzt hinter der Heizung Abtasten könnte sind die Leitungen an den Pumpen beidseitig warm nur ...
Hallo zusammen, die Soll-Temperatur der FBH wird oft um mehrere Grade nicht erreicht, hauptsächlich mittags, und es wird dann empfindlich kühl in den Räumen. Die Gastherme (Vitodens 300W) will in der Mittagszeit und nachmittags einfach nicht einschal...
Hallo,innerhalb der Anschlussdose der Pumpe befinden sich zwei Dippschalter,welche bei meiner Pumpe der Vitodens 200 auf ON .stehen.Leider finde ich keinerlei Anleitungen mehr, bzgl. der Einstellungen der DIP Schalter .Ich habe das Gefühl, dass die P...
Unsere neue Heizung (Mai 2023, Vitodens 330 W/333-F/343-F) zeigt heute ein merkwürdiges Verhalten. Werte:Außentemperatur 5 GradSollwert Vorlauf 40 GradVolumenstrom 340 l/hHeizkurve:Neigung 1,1Niveau -3 Der Brenner schaltet ein, heizt mit 61% Leistung...
Guten Tag,ich wollte höflich fragen ob die Trimatik-MC/B nr. 7450361 die Funktion "Legionellenschutz" verfügt und wie es funktioniert und evtl wie ich prüfen kann ob es aktiviert ist oder nicht?Vielen DankBruno
Guten Abend liebe Spezialisten,wir haben bei einem Mehrfamilienhaus seit gestern folgendes Problem.die Heizung geht bei erreichen der kesseltemeperatur ca70 grad in störbetrieb. Danach muss man ca. 10 Minuten warten und kann erst dann den enstörknopf...
Hello! I have a ViCare thermostat connected to a Viessmann Vitodens 100 B1KF 32 kw and sometimes something strange is happening. Even if the set temperature is reached the boiler continue to work for at least 1 celsius degree extra. For example i set...
Hallo,wir haben eine alte Vitodens 300 WB3 aus dem Jahr 2003.Da mir bisher niemand so richtig weiterhelfen konnte wollte ich hier mal fragen ob es gewisse Grenzwerte gibt, die man auf gar keinen Fall unter- oder überschreiten sollte. Zum einen damit ...
Vitodens 300-W 19 kW mit Vitocell 100-W CUGA-A 120 lDie Anlage wurde im Dezember 2020 installiert.Mir fällt schon seit längerem auf, dass der Betriebszustand der Speicherladepumpe (auch in der Aufheizphase) sowohl in der ViCare App als auch am Gerät ...
Hallo kann man erfahren wieviel kW der Gasbrennwertkessel hat? 7424972112252101 Habe erfolglos versucht einen Schlüssel für die Seriennummer zu finden. VG
Die Anlage schaltet ja bei Temperaturen ab 4° plus die Umwälzpumpe und ab 3° den Brenner. Kann das in der Steuerung irgendwo eingestellt werden, das dieses erst ab null Grad oder Tiefer passiert?Dann gibt es noch die Speicherladepumpe, muss die mit v...
Hallo,da ich längere Zeit nicht im Hause war habe ich das Wasser abgestellt. Heute alles wieder angestellt, aber die Warmwasserbereitung funktioniert nicht. Wenn ich Warmwasser anstelle geht sofort die Brennertemperatut hoch und dann kommt die Fehler...
Viessmann EurolaBWT BrennwertthermeType 1642 210Bauart B33NWB (kW) 18,9 Therme schaltet sich ab mit Störung: Brenner Klappe auf•Hauptübersicht "D"•Anlage "D"•Betriebszustand "B"•Weiter "A" bis Kurzabfrage 1 erscheint Anlage / ZustandKURZABFRAGE 1: 04...
Hallo Community, unsere Eurola Gasheizung (11kW), Baujahr 99 fällt leider immer wieder aus und zeigt im Display folgende Meldung: Störung Brenner. Bei Kurzabfrage wird folgendes angezeigt: Kurzabfrage 1: 30030C, Kurzabfrage 2: 227001, Kurzabfrage 3: ...
Guten Tag. meine Viessmann Atola Gas Heizung Bj 1993 hat ein Problem. Die grüne und rote led blinkt im Wechsel auf. Warmwasser heizt es wie gewohnt aber die Heizkörper werden nur lauwarm. Die HerstellerNr. Lautet 725505160766 ich hoffe ihr könnt mir ...
Im letzten Beitrag haben wir dir erklärt, warum die regelmäßige Wartung deiner Heizungsanlage so wichtig ist. Nun stellt sich dir vielleicht die Frage, wie du die Wartung am besten beauftragen kannst. Ein Wartungsvertrag für die Heizung kann Kosten s...
Mehr erfahren