abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vorlauftemperatur-Wert

Vitodens 300 WB3: Über den Pfad  Heizkreis A-Betriebszustand in der Menüstruktur der Bedieneinheit COMFORTROL wird unter "Vorlauftemperatur" nichts ausgewiesen (Anzeige bleibt dauerhaft leer). Kann ich davon ausgehen, daß die Vorlauftemperatur mehr oder weniger identisch ist mit der "Kesselwassertemperatur", die ich über den Pfad Anlage-Betriebszustand  finde?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Solange nur ein einziger Heizkreis vorhanden ist und hydr. Weiche und Mischer (für FBH) fehlen, ist die Kesseltemperatur = Vorlauftemperatur.

Wäre eine Weiche und ein Mischer vorhanden, würden weitere Temperatursensoren verbaut sein, die dann die Vorlauftemperatur an der jeweiligen Stelle melden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Solange nur ein einziger Heizkreis vorhanden ist und hydr. Weiche und Mischer (für FBH) fehlen, ist die Kesseltemperatur = Vorlauftemperatur.

Wäre eine Weiche und ein Mischer vorhanden, würden weitere Temperatursensoren verbaut sein, die dann die Vorlauftemperatur an der jeweiligen Stelle melden.

Top-Lösungsautoren