Vitodens 300 WB3: Über den Pfad Heizkreis A-Betriebszustand in der Menüstruktur der Bedieneinheit COMFORTROL wird unter "Vorlauftemperatur" nichts ausgewiesen (Anzeige bleibt dauerhaft leer). Kann ich davon ausgehen, daß die Vorlauftemperatur mehr oder weniger identisch ist mit der "Kesselwassertemperatur", die ich über den Pfad Anlage-Betriebszustand finde?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Solange nur ein einziger Heizkreis vorhanden ist und hydr. Weiche und Mischer (für FBH) fehlen, ist die Kesseltemperatur = Vorlauftemperatur.
Wäre eine Weiche und ein Mischer vorhanden, würden weitere Temperatursensoren verbaut sein, die dann die Vorlauftemperatur an der jeweiligen Stelle melden.