Guten Tag, wir verwenden in unserem Neubau Einfamilienhaus eine Vitocal 200-A 201.A16 Wärmepumpe in Verbindung mit einer Fußbodenheizung mit einem Pufferspeichher Vitocell 100-E SVWA 200l und einem Warmwasserspeicher Vitocell 100-V CVWA 300l. Die Neigung der Heizkurve ist eingestellt auf 0,3 und das Niveau auf 0K. Der Raumtemperatursollwert steht auf 22°C. Ich wundere mich, dass der Vorlauftemperaturwert bei 14°C Außentemperatur im normalen (nicht reduzierten) Heizbetrieb trotzdem zwischen 36°C und 39°C liegt. Was kann die Ursache hierfür sein? Mir ist aufgefallen, dass der Temperatursensor im Pufferspeicher nur lose in die Verkleidung gelegt ist. Kann die erhöhte Vorlauftemperatur eventl. daher kommen, dass der Temperatursensor die Temperatur des Pufferspeichers nicht richtig erfasst? Da der Pufferspeicher im Gegensatz zum Warmwasserspeicher keine Öffnung für eine Tauchhülse bietet, frage ich mich wie die Befestigung bei dem SVWA Pufferspeicher vorgesehen ist. Leider geht dies aus der Montageanleitung für den Pufferspeicher nicht hervor, da diese die Montage mittels einer Tauchhülse zeigt (siehe Bild). Anbei auch zwei Bilder von der Öffnung im Pufferspeicher. Unterhalb der Öffnung in der Verkleidung sind drei Bohrungen mit Gewinde angebracht. Fehlt hier eventl. noch etwas? Was könnte sonst noch für die hohen Vorlauftemperaturen verantwortlich sein? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Nette Grüße Manuel