Hallo Community, die Konfiguration meiner Anlage ist wie folgt und zeigt folgendes Verhalten: Heizkreis 1 (Heizkörper) alle Heizkörper haben ViCare Thermostate (Einzelraumregelung). Wenn alle Thermostate geschlossen sind (Raumtemperaturen erreicht oder höher) und der Volumenstrom 0l/h beträgt, steigt der Anlagendruck auf 1,9bar, die Heizkreispumpe 1 ist laut Display an und die Rücklauftemperatur steigt über den Vorlauftemperaturwert. Sollte die "intelligente Pumpemsteuerung" (ist aktiviert) die Pumpe nicht abschalten? Heizkreis 2 (Fußbodenheizung) ein separater Raum (mit Sonneneinstrahlung) ist "nur" mit Fußbodenheizung ausgestattet. Die Fernbedienung Vitotrol 100-EH ist mit diesem Heizkreis verbunden und die Kommunikation funktioniert einwandfrei. Auch hier heizt die Anlage weiter, wenn der Sollwert (Fernbedienung bzw. ViCare App) erreicht wird. In der Bedienungsanleitung Vitotrol 100-EH Seite 24, steht folgender Hinweis "Falls der Raumtemperatur-Istwert den aktuellen Raumtemperatur-Sollwert überschreitet, wird die Raumheizung/Raumkühlung automatisch ausgeschaltet." Leider tut sie das bei mir nicht. Kann mir jemand das Verhalten erklären bzw. Hinweise darauf geben, wie man die beiden Probleme in den Griff bekommt. Danke im Voraus!
... Mehr anzeigen