@saibot schrieb: @Wangnick schrieb: Also in deinem Chart sehe ich die Abtauvorgänge nur bis 36°C hochgehen, oder sind die beiden Peaks um 18:30 und um 10:30 auch Abtauvorgänge und nicht Warmwasserbereitungen? Ja, das sind Abtauvorgänge und keine Warmwasserbereitung. Siehe hier 2 Tage mit Zustand des Umschaltventils. Hier sind zwei mal Warmwasserbereitung dabei, der erste ist durch einen normalen Abtauvorgang unterbrochen, der zweite ist durch einen langen Abtauvorgang unterbrochen und durch einen kurzen. Ausserdem sieht man 3 weitere lange Abtauungen und viele normale. Das sieht bei mir doch anders aus. Bei meiner Anlage (Vitocal 250-A10 mit Ventilatorringheizungen und SW 2532 seit 4.12., Vitocell 120-E 600l, Vitotrans 353, ein Heizkreis mit Mischer und Radiatoren) und an meinem Standort (Nordeifel auf 350m) sind die Abtauvorgänge wesentlich seltener und laufen aber fast immer bei um die 50°C Vorlauftemperatur. In diesem Chart sind die WP-Vorlauftemperaturen über die letzten 8 Tage aufgezeichnet; grün ist WW-Zonenbeladung, blau Heizzonenbeladung (Soll 57°C), rot keine externe Pufferladung; die roten Kreuze bezeichnen den Kühl-(Abtau-)betrieb des Kältekreises. Die Außentemperatur lag dabei zwischen 7°C am 22.12. und -5°C am Morgen des 25.12: Ich kann insofern bei mir "normale", "kurze" und "lange" Abtauvorgänge bisher nicht wirklich unterscheiden. LG, Sebastian