Bist Du sicher? Mit 1102.0. Unter HZK1 normalerweise. Bleibt aber bei Anlagen mit Puffer ohne Wirkung. Ich habe den Standard Wert bei 1100.1 bei 85% mit 2000 l/h. Es wird aber 100% angezeigt. Erst in der WW Bereitung sehe ich beim IST Zustand einen Wert der dem eingestellten entspricht. Du meinst dies hätte mit den Druckverhältnis zu tun? Max hab ich auf 90%. Und Min auf 78%. Bei WW bin ich auf 65 Min, Standard 72%, Max 75. Meine Beobachtung ist dass er sich innerhalb dieser Parameter hoch und runter regelt. Zu deiner anderen Frage: Wenn richtig Heizbedarf besteht ist ein hoher Volumenstrom wichtig, sonst regelt der Verdichter ständig hoch um den Puffer schnell auf die Vorlauftemperatur zu bringen. Spreizung liegt bei mir zwischen 2-5K, ersterer Wert im Regelbetrieb, der zweite z.B. nach dem Abtauen. In der Übergangszeit reduziere ich den Standard Wert der Pumpe auf 80%, so kann ich die Spreizung erhöhen und das Takten etwas verringern. Womöglich steigt dabei der Stromverbrauch etwas an. Den geräuschreduzierten Betrieb kann man in der Übergangszeit auch gut nutzen um das Takten zu verringern.