Hallo Micha, Ich verstehe nicht, warum die Drehzahl konstant sein muss. Das koennte man IMHO schon regeln, aber es leuchtet mir ein, dass die Regelung einfacher ist, wenn man weniger Variablen im System hat 🙂 Ohne genauere Angaben zur Situation (Heizlast, genauer Heizungstyp, Leistung Primaerquelle, ...) kann man nur schwierig Antworten liefern. Daher als grobe Richtigung folgende Infos. Die Sole-Temperatur sollte bei Bohrungen moeglichst nicht auf 0 Grad oder gar niedriger fallen. Dadurch koennte die Waermeleistung der Bohrung dauerhaft Schaden nehmen. Wenn es Dir darum geht, dass System effizienter zu betreiben, gilt folgendes. Je geringer der Temperaturhub zwischen VL und RL, desto effizienter kann der Kaeltekreislauf arbeiten. Daher mit einer moeglichst hohen Primaer-Pumpenleistung starten. Wird die Temperaturdifferenz aber sehr gering, also unter 4K, kannst Du versuchen, die Lesitung der Primaerpumpe zu reduzieren. Ich wuerde empfehlen, das in 10 oder 20 %-Schritten zu machen. Leider wird (zumindest bei unserer WP) dabei der Kompressor jedesmal neu gestartet. Nach jeder Aenderung wuerde ich einen oder zwei Tage abwarten und die Entwicklung der Temperaturdifferenz und den Stromverbrauch bzw. die Kompressorleistung beobachten. Steigt die T-Differenz nicht daramatisch an und muss der Kompressor nicht mehr leisten, kannst Du einen weiteren Reduzierungsschritt versuchen. Wir haben einen recht geringen Waermebedarf und einen Sole-VL bei ca 7 Grad C. Die genaue Spreizung kann ich leider nur schaetzen, weil bei Sole-RL ca 7.5 Grad C anzeiget werden, also waermer als der Eintritt. Ich habe mal fuer 10 Minuten nur die Sole-Pumpe ohne Kompressor laufen lassen und so gesehen, dass RL-Temperatur 0.9 K zu hoch angezeigt wird. Kommt anscheinend bei Vielmann haeufiger vor, wenn man das Forum so anschaut. Ich habe dann stufenweise die Leistung der Sole-Pumpe bis schliesslich auf 10% gesenkt (Achtung: nicht unter 10% gehen, dann laeuft die Pumpe gar nicht). Die Spreizung liegt nun bei 1.9 K und der Kompressor muss keine hoehere Leistung bringen und laeuft immer noch 24H am Tag mit minimaler Leistung (20%) durch. Ersparnis: ca 50-60 Watt. Auf der Sekundaerseite solltest Du die Pumpenleistung nicht so stark senken. Zum einen ist die sparsamer und eine Reduktion bringt nicht so viel, zum anderen kann es bei zu starker Reduktion dazu fuehren, dass der Kompressor seine Waerme nicht los wird. Die VL-Temp geht schnell hoch und dann taktet der Kompressor sehr oft. Das ist der Lebensdauer nicht zutraeglich. Auch hier waere eine dynamische Steuerung wuenschenswert, aber auch die funktioniert bei unserer WP leider nicht. Die Drehzahl kann aber leicht in der Codieebene 1 eingestellt werden und wird ohne Kompressorneustart gleich aktiv. Daher kann man sich hier leichter rantasten. Im Zweifelsfall wuerde ich hier aber eher etwas zu hoch einstellen, insbesondere wenn Du laengere WW-Aufbereitungsphasen hast, in denen der HK abkuehlt. Ich bin jetzt bei 50 % im Sekundarkreis und habe VL/RL 25/23 Grad C. Ersparnis bei uns ca 10-20W. Damit laueft sie bei den aktuellen Temperaturen mit ca 320-340 W (Komplette WP inklusive Pumpen und Steuerung am separaten Zaehler gemessen). Vor der Aenderung lief die WP im Auslieferungszustand, also beide Pumpen mit 70%, Verbauch ca 400-420 Watt. Die WP ist eine Vitocal 333G-C06. WW-Bereitung nutzen wir noch nicht. Evt. muss ich dann die Primaerpumpenleistung dann wieder etwas hoeher einstellen, falls die Spreizung zu gross wird.
... Mehr anzeigen