@GW3 schrieb: ... In ViCare sehe unter SG Ready : Aktueller Betriebszustand d 2 : Heißt das, dass SG Ready freigeschaltet ist? Leider nein, ich habe SG deaktiviert, in ViCare ist das aber nicht sichtbar, Betriebszustand 2 ist der Normalzustand, also keine Anforderung über SG, bzw. SG deaktiviert. Einige Fragen zu den Parametern: - ich hab keine Raumtemperatur-Sensoren: der Paramter 2543.0 ist irrelevant? Den Parameter interpretiere ich als die normale angeforderte Raumtemperatur, hat also nichts mit extra Sensoren zu tun. - Trinkwasssererwärmung: Ich muss beide Parameter 2543.2 und 504.4 hochsetzen? Ja, einmal für Betriebszustand 3 und einmal für Betreibszustand 4. Ob ich Betreibszustand 4 wirklich nutzen würde, das mußt du dir genau überlegen. Das wäre ja der Zwangsstart der Ausseneinheit und anschließendes Ausheizen auf die konfigurierten Max Temperaturen z.B. 504.4 - Pufferspeicher: Ich muss den Parameter 2543.3 hochsetzen damit auch die Heizungs-Vorlauftemperaturen erhöht werden können? Die VL-Temperaturen werden über die gesetzte Raumtemperatur (Paramter 2543.0) beeinflusst. Die Temperatur im Pufferspeicher bestimmt wieviel PV-Energie du im Puffer in Form von Wärme speichern möchtest. Das mit dem OpenSource Projekt finde ich interessant. Bist Du beteiligt? Nur neugierig, bin gerade dabei die Hardware zusammenzustellen, die Steckverbindung zum CAN-Bus bei meiner 250-A bereitet mir noch Kopfschmerzen. 🙂 Ich hoffe das hilft dir weiter, ich habe mir die Infos selber nur angelesen, daher alles ohne Gewähr. 🙂 Viele Grüße Marc