Die Gefahr einer Legionellenbildung ist in einem Einfamilienhaus ziemlich unwahrscheinlich. Es kommt im Bezug auf Legionellen vor allem darauf an, ob es Stagnationswasser gibt. Sprich, längere Stichleitungen, in welchen kein Wasser zirkuliert, sondern eben bei Nichtgebrauch steht. Die angegebenen 160l dürften im Haus täglich ersetzt werden, denk ich mal. Von daher kommt also ständig Frischwasser in den Speicher. Die eingestellten Zeiten sind in meinen Augen unsinnig. Bezüglich der Dauer einer Schaltzeit ist es unerheblich, ob man 15 oder 30 min eingibt. Da die Warmwasserbereitung erst beendet wird, wenn der eingestellte Sollwert erreicht ist. WW-Speicher sind im Allgemeinen recht gut isoliert, der Wärmeverlust also dementsprechend eher gering ausfällt.Man kann also durchaus die WW-Bereitung ganztägig einstellen. Einzig bei der Zirkulation kann man drüber reden, dass diese nur sporadisch bzw. zyklisch läuft. Und ja, man kann bei so ziemlich jedem Heizkessel das Legionellenprogramm aktivieren. Man kann dann auch wählen, an welchen Tagen zu welcher Zeit dies geschehen soll.