Hallo, >>da die Verluste bei geringerer TEmp.differenz zur Außentemperatur deutlich geringer sind. Die Differenz muss man nur für sein Gebäude ausrechnen, mit den realen Werte wie schnell es z.B. bei 0 Grad AT abkühlt und damit eine Tabelle machen Bsp: 7 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 8 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 9 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 10 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 11 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 12 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 13 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 14 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 15 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 16 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 17 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 18 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 19 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 20 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 21 Uhr 20 Grad und Delta T 20K 22 Uhr 20 Grad und Delta T 20K Abschaltung 23 Uhr 19,5Grad und Delta T 19,5K 24 Uhr 19,3 Grad und Delta T 19,3K 1 Uhr 19,1 Grad und Delta T 19,1K 2 Uhr 18,8 Grad und Delta T 18,8K 3 Uhr 18,5 Grad und Delta T 18,5K 4 Uhr 18,2 Grad und Delta T 18,2K 5 Uhr 18 Grad und Delta T 18K Start Aufheizung 6 Uhr 19 Grad und Delta T 19K Das gibt gibt 470,4 Gradstunden gegenüber 480 Gradstunden mit Durchheizen Das sind nur 2% Differenz. Wenn man 24h konstant heizt kommt man mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur aus und die Oberflächen Temperatur von Innen und Außenwänden höher. Daher kann man die Raumtemperatur leicht absenken. Wenn man dann noch einen Wärmeerzeuger hat dessen Wirkungsgrad von der Vorlauftemperatur abhängt kann das diese 2% Differenz. kompensieren. Das muss jeder fürs seine "Bude" ausprobieren. Im Bierzelt, das in 20 Minuten auf 0 Grad abkühlt hat man sicher eine deutliche Einsparung. Diese Simulation kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: https://amzn.eu/d/0Wa28Lu VG
... Mehr anzeigen