Hallo Uwe,
der Mischer vom externen Wärmeerzeuger mischt die Temperaturen vom Pufferspeicher und externen Wärmeerzeuger, um die gewünschten Sollwerte der Heizkreise zu erreichen. Dies erfolgt auf den Anlagenvorlaufsensor und der höchste Sollwert der Heizkreise ist der Referenzwert. Ist die Temperatur am Sensor zu hoch, wird mehr in Richtung Puffer geöffnet und ist er zu niedrig, wird wieder zum Vitodens hin geöffnet. Der Rücklauf der Heizkreise läuft über den Puffer, weshalb dieser im Nachgang mit erwärmt wird. Ist dort die Temperatur ausreichend hoch, fährt der Mischer ggf. auch für eine längere Zeit nicht mehr auf den Vitodens um. Die Voraussetzung, dass auf den externen Wärmeerzeuger umgefahren wird ist zudem auch, dass am Sensor externer Wärmeerzeuger die benötigte Solltemperatur erreicht ist bzw. die Wärme vom Vitodens zur Verfügung gestellt wurde.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen